电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4124|回复: 10

冷库蒸发器前面有霜后面没霜

[复制链接]
发表于 2016-6-11 16:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天检修冷库,温度降温困难,换了膨胀阀,低压1.2kg 高压17kg,因为有漏点,加氟近5kg,故障时候拉倒零下5度都费劲,现在是库温降到零下10度就下不去了,库内蒸发器前面有霜,后面没有,请高人指点迷津啊
 楼主| 发表于 2016-6-11 16:48:08 | 显示全部楼层
吸气管也有霜
发表于 2016-6-11 17:15:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:32:57 | 显示全部楼层
R22 的 很郁闷
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:50:30 | 显示全部楼层
没法上图啊
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:58:31 | 显示全部楼层
15p的机器 估计是个杂牌子    沈阳谷轮比泽尔冷冻机有限公司 C-1500-TWM-200
 楼主| 发表于 2016-6-11 18:02:06 | 显示全部楼层
装冷库的也不怎么样 冷凝器配的小  机器缸盖都烧的没漆了 机器冷凝器与储液罐的呐子处漏 处理好后加氟 就成了这个样子了
发表于 2016-6-11 23:01:47 | 显示全部楼层
查明高压高的原因
发表于 2016-6-12 10:36:57 | 显示全部楼层
系统微堵或者膨胀阀没有调好。
发表于 2016-6-12 21:03:35 | 显示全部楼层
你看看是不是缸盖串气了,阀片缸垫等等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:27 , Processed in 0.059042 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号