本帖最后由 踏雪yang 于 2016-6-11 15:37 编辑

              大家好。是这样的。我朋友有台变频格力,新安装的就不凉,叫格力售后上来检查过说正常,但是房间温度始终感觉不凉。后来我分析要不制冷剂不够或者抽空不好,又或者管路折扁。上去开机检查,测得进出风温差,高风8度低风9度,高低压管都结露。这明显不达标嘛!
              这下我也蒙了,就换制冷剂试试排掉以前的抽空二十分钟,加了三支410,压力始终上不了8个压。开机测得进出风高风9度低风10度,看这样子也是不行。
            我问过另一师傅说有可能是点子膨胀阀坏, 在这问问各位师傅这什么原因?不知各位有没与到过烦请告知一下,谢谢!!
发表于 2016-6-11 14:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
正常的 你想出风口零下?
 楼主| 发表于 2016-6-11 14:27:18 | 显示全部楼层
Ll7058218 发表于 2016-6-11 14:18
正常的 你想出风口零下?

正常不是温差11度到12度
发表于 2016-6-11 14:36:05 | 显示全部楼层
测 外机 工作电流   是不是  压机没有升频呢?
发表于 2016-6-11 14:38:44 | 显示全部楼层
折腾吧,觉得不过瘾换定频的吧。
发表于 2016-6-11 14:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-11 15:02:48 | 显示全部楼层
空间太大
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:25:52 | 显示全部楼层

就算空间太大回风温差不会变啊
发表于 2016-6-11 15:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
出风口9℃了,你还想多大低?
发表于 2016-6-11 15:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
高低压管结霜,到是个问题