请教荣昌老师

[复制链接]
发表于 2016-6-9 17:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师请你用个图解释一下过热度测量嘛、我看了好多文字解释都没太搞懂、谢谢
发表于 2016-6-10 05:57:48 | 显示全部楼层
过热度无需测量的,它有两种过热度,一种是排气过热度,一种是吸气(回气)过热度。
排气过热度,即压缩机把低温吸入气体经压缩后形成的高温气体,它比该压力(高压压力)下的饱和温度高。如R22制冷系统,高压压力(表压)是15kg(约合1.5MPa),对应的饱和温度为42度,但此时的排气温度为120度,120-42=78度,该系统的排气过热度为78度。
吸气过热度,即蒸发后的低温蒸汽途径回气管道进入压缩机前,由于管路的隔热(保温),长短距离,弯度阻力等因素,使低温蒸汽与管道外界的热量进行了换热,从而加热了这段管路里蒸汽的温度,即为吸气(回气)过热现象(过程)。如某冷库的库温为-20度,此时的蒸发温度约为-25度(始终比当时的库温低5度左右),压缩机的低压压力为1.5kg(约合0.15MPa),对应的饱和温度约为-19~-20度左右,(-25)-(-19~-20)=6~5度,该系统的吸气(回气)过热度约为5~6度。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
one修哥 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-6-10 09:43:05 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-10 05:57
过热度无需测量的,它有两种过热度,一种是排气过热度,一种是吸气(回气)过热度。
排气过热度,即压缩机 ...

我有点混淆了、那我们调膨胀阀是调的回气过热度、还是别的?在制冷系统里说过热度是不是就这两种啊
发表于 2016-6-10 10:01:13 | 显示全部楼层
lanshe2495 发表于 2016-6-10 09:43
我有点混淆了、那我们调膨胀阀是调的回气过热度、还是别的?在制冷系统里说过热度是不是就这两种啊

那是指膨胀阀的感温包感应回气管上的“过热度”,实际还是指吸气(回气)过热度。调节时,实际是指调节在过热度下的开启度。
 楼主| 发表于 2016-6-17 21:22:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-10 10:01
那是指膨胀阀的感温包感应回气管上的“过热度”,实际还是指吸气(回气)过热度。调节时,实际是指调节在 ...

不好意思这段时间太忙了、才看到你的回复、谢谢荣昌老师、请问荣昌老师那我们可不可以用蒸发器的进口和出口来初步估算调膨胀阀的过热度呢?
发表于 2016-7-3 18:58:10 | 显示全部楼层
是感温包的温度与回气管的温度之差么?
发表于 2016-7-3 20:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器出口温度减去蒸发温度,就是蒸发器过热度,这样保证出蒸发器的是气体。一般在4到8k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:48 , Processed in 0.063482 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表