自己做的小冷库控制电路,麻烦各位师傅指点

[复制链接]
发表于 2016-6-8 12:27:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位师傅,我这个高低压压控开关连接的位置是否合适,我把高压和低压压力开关串联起来然后串联到接触器线圈,还有电路哪里有不合理的地方,望各位老师傅批评指正,
IMG_20160608_121946.jpg
IMG_20160516_203754.jpg
发表于 2016-6-8 13:47:12 | 显示全部楼层
未免也太简单了吧 这电路
发表于 2016-6-8 17:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-8 18:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-8 17:58
完全正确,没有问题。

谢谢回复,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2016-6-8 18:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
蛋定 发表于 2016-6-8 13:47
未免也太简单了吧 这电路

呵呵,夸大了,就一个1匹的制冷机
发表于 2016-6-8 20:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 20:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 20:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-8 20:15
楼主在接触器后还挂个热继电器吧,防止接触不良过载烧毁压缩机。

谢谢师傅指点
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-8 20:17
故障灯还是给一个吧,过载保护灯,冷凝器脏堵灯也给一个比较好。

谢谢,过载保护灯知道,接热继电器常开就好,可是脏堵灯该如何弄呢,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:27 , Processed in 0.066306 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表