                                      维修之加氟引起的新故障
    夏天来了,空调就容易出现各式各样的问题,没有电源的,不能遥控的,外机不启动的等等……仅仅就制冷效果不好一项都会有多种多样的原因,电压够不够?通风散热好不好?过滤网脏不脏?压机排气有无力?管道瘪不瘪?四通阀串不串气?……不要简单觉得是氟不够。殊不知多了也会撑死人的,我今天就来说一例不明原因的普通加氟引起的故障。
    话要回到去年夏天,不太远处的一家庭茶坊说一房间效果不好,要我们加氟,【说前年冬天几台都找人加了氟,这台可能管道有漏,要我们查漏加氟】讲好价格上门维修,天气不太热可能温度就三十左右,内机进出风差只有不到10度,外机工作压力好高0.75MP,【我的压力表没有问题】果断放氟至0.45MP,制冷效果立即变好,虽然我这次只加氟费100元【实际是放氟】但我们从此建立良好的信任关系。她给我介绍了好多朋友来。
    而这一次她又请我们检查另外的两台,都是1匹的,先修好施工的吧,当天室内温度29,空调出风口27度,基本上没有温差,细管轻微结露粗管常温无水,压缩机运转正常,心想压机排气不行了?如果换就是大鱼哦,接压力表一看哇0.8MP,看来又是放氟收钱了,可是把氟放至0.6MP  0.5MP   0.4MP室内效果依然没有起色,用手直接感觉压机排气口温度特高,【间接说明排气有力】,散热器片上没有什么温度,相反四通阀上去储液罐的管路温度跟排气口差不多一样的,看来根本原因是氟加多把四通阀撑死而走捷径了,跟用户解释好故障原因及收费价格动工。【在此把换四通阀步骤省略】四通阀更新加氟0.45MP,制冷效果依然不太好,出风20度上下,【我们四通阀浸水焊从没有烧坏过,不用怀疑】,看来只有内外机血管轻微堵或者内蒸发器堵,看.摸.捏.血管没有发现变形温度低的,拆内机检查蒸发器发现竟然是下排有堵,一点水珠没有。遂收氟中火烧烤堵的管道两头至疏通为止【注意火候就不会穿,以前也会焊死通的,加压.烧烤堵的管道也能够通】,烤通时快中午了气温正高加压0.5MP,看出风温度14.5完全正常。客户也非常满意。
    另外一台1P也是运行氟压高了,放氟后有17度效果勉强可以,考虑成本关系我没有深入追究,万一不行下次玩吧,其他的空调全部帮忙测压,大部分或多或少放氟。
    其实好多的师傅认为冷热效果不好就加氟,方便快捷好收费,根本不细查其他原因。即使缺氟如果加氟速度过快过短,没有计算好提前量,你认为压力正常时,实际运行平稳后都已经多了,特别是冬天制热刚开机压力可能就1MP,5分钟后可能是1.5MP,10分钟平稳后一直保持正常2MP,如果你直接开机就加1.5---1.8MP,30分钟后会是多少呢?四通阀会不会撑死呢?夏天加氟也一样的,需要把提前量和气温因素全部考虑进去,这样我们才能够做到更好,路走的更远。
    我遇见加氟过量,散热不良的非常多,当然不能以偏概全,在此如有不对之处,请大家手下留情,拍砖指正。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

评分

参与人数 10威望 +27 金币 +2 收起 理由
晨风华 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
幻幻 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
相约论坛 + 6 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
bjlsj + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
吕水波 + 3 受益不少

查看全部评分

发表于 2016-6-8 11:46:57 | 显示全部楼层
楼主经验丰富啊
发表于 2016-6-8 11:50:58 | 显示全部楼层
楼主好经验,是学习标贴。
发表于 2016-6-8 11:58:35 | 显示全部楼层
全面,有逻辑
发表于 2016-6-8 12:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
制冷效果不好,确实是常见病。好!
发表于 2016-6-8 12:06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 12:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
里面有水珠,疏通蒸发器就没事了么?会不会还出现
发表于 2016-6-8 12:26:59 | 显示全部楼层
楼主是在哪个地方下载的图片和文章哦
发表于 2016-6-8 12:52:24 | 显示全部楼层
蒸发器堵了  是因为里面杂质把  这样内机部分是不是还要排堵呢     另外内机堵了只是根据内机蒸发器下排没水珠?
发表于 2016-6-8 13:45:41 | 显示全部楼层
讲的透彻,经验丰富,赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:54 , Processed in 0.073699 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表