中央空调压力变化大

[复制链接]
发表于 2016-6-8 08:18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台开利30hxc200A螺杆冷水中央空调,A、B回路排气压850kpa左右,B系统液位1.4较稳定,A系统液位1.2~1.9之间徘徊,A、B吸气压力是170~245kp、245kpa左右,A回路吸气压力变化大B回路较稳定,两回路能量都100%加载,机组运行电流在额定值240A左右,电子膨胀阀开度100%,是什么原因引起A回路液位压力忽高忽低??机组制冷也差了??
发表于 2016-6-8 09:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 10:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
液位是看什么啊
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
油滤去年挽了,油压给B回路比较基本相当,油压差也不低,冷媒干燥过滤器今年挽的
发表于 2016-6-8 17:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 18:03:40 | 显示全部楼层
换热能力低造成的