水冷螺杆机组在水温25度以上时系统运行不加载直到报警

[复制链接]
发表于 2016-6-5 08:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水冷螺杆机组在蒸发器水温15度时可正常运行(高压1.2公斤低压0.6公斤)而在水温25度以上时就系统运行就不加载直到报警(系统压差保护)。为什么会在低温下就可以运行起来,而温度高点就不行就报警了求各位告知一下这里面是怎么回事。最好能系统说一下。不胜感激。求教里面的原因。
IMG_20160605_084658.jpg
发表于 2016-6-5 09:34:03 | 显示全部楼层
看看凉水塔上的风扇。
发表于 2016-6-5 09:46:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-5 11:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-5 12:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
只是学习额,和对现场使用的问题想在这里有个答案,看来是没有答案了。
发表于 2016-6-5 17:40:24 | 显示全部楼层
冷却水温刻能偏低,关小冷却水试试。
发表于 2016-6-8 18:11:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-8 23:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-9 16:17:58 | 显示全部楼层
蒸发器还有水冷的?  冷凝器吧  冷却水30度很低  50 60度也正常 报警只能说操作不对 设置保护温度过低 那个图片应该是气分吧
发表于 2016-6-10 18:59:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽