求助人民RDW1-2000万能式断路器接线图纸

[复制链接]
发表于 2016-6-3 11:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机房现场观察:断路器后级无负荷,按开关3秒后跳闸,无图无资料无从下手,如图
IMG_20160603_082145.jpg
IMG_20160603_082155.jpg
发表于 2016-6-3 12:01:20 | 显示全部楼层
常用合闸线圈,分闸线圈,常开常闭触点,电机供电,其他的保护信号不知有没有用的,如远程复位,故障信号,合闸准备,分闸准备信号,最好搞个详细的接线照片
发表于 2016-6-3 12:26:25 | 显示全部楼层
网上百度度收索试试看
发表于 2016-6-3 19:18:49 | 显示全部楼层
怎么显示都没有,看一下电源呢
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:45:54 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2016-6-3 12:01
常用合闸线圈,分闸线圈,常开常闭触点,电机供电,其他的保护信号不知有没有用的,如远程复位,故障信号, ...

没图没方向,瞎整干不好的话亏的更多,没有动手,看来这只鸭子要飞走。求个图纸,增加储备,等待机会。
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:49:30 | 显示全部楼层
Passion 发表于 2016-6-3 12:26
网上百度度收索试试看

谢谢。百度有很多1000型的图,不知道2000型能不能通用?
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:51:36 | 显示全部楼层
mike宋景 发表于 2016-6-3 19:18
怎么显示都没有,看一下电源呢

报告老师,有电源,工作3秒就跳合不上。
发表于 2016-6-3 21:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
过流,欠压或手动分闸才会跳
发表于 2016-6-4 09:16:05 | 显示全部楼层
电机王 发表于 2016-6-3 21:51
报告老师,有电源,工作3秒就跳合不上。

请检查脱扣线圈,是否接触不良,拆开外壳,能看得到,给控制电就吸合,所谓分闸,就是断开脱扣器线圈
发表于 2018-8-22 21:22:33 | 显示全部楼层
1,2接380V27,28接欠压脱扣线圈29,30接分励脱扣器31,32经辅助触点接闭合电磁铁,合闸按钮串闭合电磁线圈,分闸按钮串分励电磁线圈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 14:14 , Processed in 0.064954 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表