电机综合保护器

[复制链接]
发表于 2016-6-2 19:44:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,有一台三相自吸泵,农村家用的,带压力罐的,当压力达到3兆帕,水泵停止,低于3兆帕时水泵起动,来达到恒压供水,因农村电压不稳,常缺相,烧电机,我去给安装了三相电机综合保护器,用的是德力西的,加接触器,按钮,可是问题出来了,按启动开关,电机运行,当压力达到后,不用水的情况下,综合保护器动作,水泵停止运行,当下次用水时,还得去按启动开关,无法正常使用,我想问大家有什么好的办法…谢谢
发表于 2016-6-2 20:15:24 | 显示全部楼层
    这种电机综合保护器最不靠谱,不如一台交流接触器。



发表于 2016-6-2 20:23:05 | 显示全部楼层
换个相序保护器。
发表于 2016-6-2 20:44:54 | 显示全部楼层
把原来的压力开关的2根线接到保护器的启动按钮2端。
发表于 2016-6-2 20:56:16 | 显示全部楼层
相序保护器
发表于 2016-6-2 20:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对你都没改肯定不行
发表于 2016-6-2 22:16:53 | 显示全部楼层
你这改成手动的了,得改成手动加自动。
发表于 2016-6-2 22:19:17 | 显示全部楼层
综合保护器供电电源得合水泵同步,不然就保护。
发表于 2016-6-4 23:08:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 修修补补又一年 于 2016-6-4 23:10 编辑
橄榄树 发表于 2016-6-2 20:15
这种电机综合保护器最不靠谱,不如一台交流接触器。


我们厂的电机不是综合保护器 就是变频器  仪表信号经过 DCS 自动控制 也没有那里有问题 可能他的综合保护器选型有问题。没有真正搞懂保护器的功能。
发表于 2016-6-5 07:30:17 | 显示全部楼层
调试过这种东西很不好设置,还要考虑启动电流。实际调试人员调的都很大。不靠谱啊!!!!有的还太灵敏,有的就反应迟钝。