变频空调漏氟

[复制链接]
发表于 2016-6-2 16:58:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力变频空调不制冷,查看外机风扇启动,压缩机有启动,但是粗和细管都是常温,用电笔顶下顶针沒压力喷出来,漏了,当时沒带R41OA雪种表!跟用户说明天再来查漏,加雪种,请问师父们你们用什么来打压查漏的,是氮气,还是压缩机打压?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
附上格力变频空调代码
IMG_20160602_115016.jpg
IMG_20160602_110706.jpg
发表于 2016-6-2 17:23:11 | 显示全部楼层
用氟打压,格力应该是管子接口漏吧。
发表于 2016-6-2 18:24:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
3597547 发表于 2016-6-2 17:23
用氟打压,格力应该是管子接口漏吧。

R41OA氟好贵呀,一小瓶都要20元呀,用自制冰箱压机打压可以吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-6-2 18:24
当时沒带R41OA雪种表新手提问:“是不是必须要这个表才行吗”?

用钳表测电流也可以的!
发表于 2016-6-5 19:53:54 | 显示全部楼层
用空气打压比须加过滤器,
发表于 2016-6-5 20:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
橙留香1 发表于 2016-6-2 18:58
R41OA氟好贵呀,一小瓶都要20元呀,用自制冰箱压机打压可以吗?

小瓶装的是410a都是假货
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2016-6-5 20:03
小瓶装的是410a都是假货

但是我们这边制冷配件店都是卖这种小瓶的!
发表于 2016-6-5 20:18:08 | 显示全部楼层
我这都是给公司作为保都是用药水直接打压,不过这个不建议你们用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:46 , Processed in 0.064822 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表