水冷柜机空调问题!

[复制链接]
发表于 2016-6-2 10:44:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
50匹水冷柜机空调,进水压力为0.2MPA,然后出水回到冷却塔,循环往复工作!空调报E1故障,查找为高压保护,按复位又可以开机,冷凝水少了,应该是制冷量不够,什么还会报高压保护呢?压缩机自身不是有雪种制冷自己降温吗?冷却水水压不够会影响到压缩机吗,会烧压缩机吗?新手!感激不尽!
IMG_20160602_101600_HDR.jpg
IMG_20160602_101531_HDR.jpg
发表于 2016-6-2 11:33:55 | 显示全部楼层
建议你看一下制冷剂够不够  水系统的过滤网看一下  看一下冷凝器的板换是不是结垢了
发表于 2016-6-2 11:36:31 | 显示全部楼层
检查冷却水的流量是否合适,水质是否干净
发表于 2016-6-2 12:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
通通更健康,冷凝器脏了,要通水炮
发表于 2016-6-2 12:14:37 | 显示全部楼层
冷凝水缺水也会检测是否要更换
发表于 2016-6-2 12:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水不够或者冷凝器脏堵,流量不够,不能充分带走高温高压的雪种热量,那回到压缩机的雪种不够冷,怎么能冷却压缩机?
发表于 2016-6-2 13:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
chenjing870328 发表于 2016-6-2 12:09
通通更健康,冷凝器脏了,要通水炮

正确,我也这样认为!
发表于 2016-6-2 23:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
测高低压  , 冷却出水温度回水温度,发数据来 大家一起分析,。
 楼主| 发表于 2016-6-3 00:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!回来了,下次他们再叫我去就测!
发表于 2016-6-3 07:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2016-6-2 12:34
冷却水不够或者冷凝器脏堵,流量不够,不能充分带走高温高压的雪种热量,那回到压缩机的雪种不够冷,怎么能 ...

说的不错,多数可能水系统滤网脏堵导致流量不够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:33 , Processed in 0.064256 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表