200L冰柜盘管制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2016-6-2 08:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台白雪202L冰柜,压机坏,低压漏,换100W压缩机,盘6的管子8圈,2米毛细管换新,1.2米的冷凝器用了2个,这种冰柜是通格的,整体盘了8圈,加氟至回气管揭露,运行8小时最多-4度,就下不去了,只有上面4根管子挂爽,是哪里问题,请教
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:51:01 | 显示全部楼层
R600制冷剂
发表于 2016-6-2 08:53:13 | 显示全部楼层
制冷量100W?
发表于 2016-6-2 09:12:44 | 显示全部楼层
压缩机说型号,不要说多少W,你说的多少W,我们也不知道是制冷量还是输入功率,另外6mm管8圈有点少,毛细管内径是多少?加氟至回气管结露,刚加上就结露了?
发表于 2016-6-2 09:22:05 | 显示全部楼层
压缩机功率不大,再搞个二手压缩机的按上肯定不行的
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:31:55 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-6-2 09:12
压缩机说型号,不要说多少W,你说的多少W,我们也不知道是制冷量还是输入功率,另外6mm管8圈有点少,毛细管 ...

压缩机型号B1112Y,上面标注100W,毛细管跟原机一样大,结露是运行几个小时一直都是结露状态
发表于 2016-6-2 10:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管加一米,加氟至回气管有霜再一点一点放到无霜。
发表于 2016-6-2 11:55:01 | 显示全部楼层
换8个的管子吧。