  故障现象:空调通电立即显示E14
  修理过程:查资料E14是相序问题,问用户最近有无整电源线,用户回答:没有。在空开处换相故障依旧,因是路过检修,当时没带表,叫用户拿了一灯炮,三根相线分别对零线测试均能亮,排除缺相问题,难道是相序检测电路出问题?为了证明故障在外机(外机有电脑板,相序检测电路在外机),先拔下通讯线试机,内机显示正常,按各按键也能正常,2分钟后显示E5,说明内机基本正常,故障在外机。
  打开外机,见里面有故障代码表,(见图),通电观察指示灯:亮,灭,闪,灭,代码刚好是相序问题,重新调整相序,无果。缺相用灯试过,相序换了不知多少次,难道真的是电脑板问题?。。。
  目测电脑板相序检测部分无明显虚焊,也无明显烧痕,一头雾水。
稍稍休息后,细想,会不会电工把空调3相线接同一相?因为没带表,只有顺着线路找,第2个空开没问题,当找到总电箱才发现问题,原来是电工真的把空调A.B相接到电源同一相上。 重新接线,空调正常,

空调2_副本.jpg
空调1_副本_副本.jpg
1_副本.jpg
2_副本.jpg
3_副本.jpg

评分

参与人数 8威望 +28 金币 +2 收起 理由
相约论坛 + 6 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
幻幻 + 2 无表修空调,高!
个性维修 + 4 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
新阿东 + 4 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
肖顺勇 + 4 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-6-1 17:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害,既然初判可能主电源问题而在未有万用表的情况下却能确认出零线,你将灯泡作为负载接在你假定的N线和相线上,万一那两根都是相线,而不是你所认为的有一根零线,那会怎样?因为未见识过不懂,请勿笑话。
发表于 2016-6-1 17:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
用两个灯泡串联接相间就一目了然了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
幻幻 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-6-1 17:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-1 17:29
楼主厉害,既然初判可能主电源问题而在未有万用表的情况下却能确认出零线,你将灯泡作为负载接在你假定的N ...

他在外机看故障代码!上面有标零线n,电脑板能工作说明220V没问题!只能说你经验太少,基础知识缺乏!他想用灯泡测出是否有一相没电,没想到遇到两线并一相!还是带个表靠谱点!
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 bjlsj 于 2016-6-3 23:00 编辑
CQYCSDW 发表于 2016-6-1 17:38
用两个灯泡串联接相间就一目了然了。


你提的问题刚好楼上也提到,如果没有确认零线,会在两个火线间能用灯炮试吗?这空调是前几天修的,零线我忘了说。是用电笔确认过
发表于 2016-6-1 18:29:44 | 显示全部楼层
    我遇见过单相空开没接零线的。是电工在总电闸漏接,跟用户说明情况,帮他接上,送我们午餐一顿
发表于 2016-6-1 18:37:30 | 显示全部楼层
大师呀领教了
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:40:06 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2016-6-1 17:39
他在外机看故障代码!上面有标零线n,电脑板能工作说明220V没问题!只能说你经验太少,基础知识缺乏!他 ...

是啊!用表相线间一测就一目了然
发表于 2016-6-1 19:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实用灯泡未试过,如4楼说的用两灯泡应该可以,再想下一个灯泡也不见得有事,这个380伏的两根相线接进电脑板确也碰到过,显示板是亮的,摁按键也能开机,內机启动,不过感觉风机好像飞机发动机似的,挺吓人的,很快就闻到一股电线烧化的焦味,所以这个涉及到安全问题,不光说象空调维修工高空作业的人身安全,还有用电安全,包括人身安全还有用户的机器安全,所以修空调前询问到用户反映可能是电源问题的时候必须要用万用表确认电源。此我们各位共同警示。
发表于 2016-6-1 19:41:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:29 , Processed in 0.073296 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表