求通电吸合两秒类似继电器或保险丝的元件

[复制链接]
发表于 2016-5-31 12:40:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哎!一个项目要求给几十台电梯的窗机空调定时,原窗机上电源要遥控或按面板才会起动,按钮按住超过三秒又无效,现用一个时控开关加一个延时继电器去短接面板上的开关按钮来完成开关,可问题是延时继电器不能精准延时,估计是受温度影响,求大师指点
发表于 2016-5-31 13:06:55 | 显示全部楼层
你要精准的,那价格可就到它姥姥家去了。
发表于 2016-5-31 13:10:44 | 显示全部楼层
用一个时控开关就可以了,把窗机线路改成直通,不要电脑板。OK。
发表于 2016-5-31 13:11:32 | 显示全部楼层
这个简单你可以用高精度时间继电器如DH48S-2Z控时范围0-99s设定时间为1-2s即可。
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-5-31 13:10
用一个时控开关就可以了,把窗机线路改成直通,不要电脑板。OK。

这有点扯啊
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-5-31 13:06
你要精准的,那价格可就到它姥姥家去了。

是啊,隔段时间就折腾
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一笑jd 发表于 2016-5-31 13:11
这个简单你可以用高精度时间继电器如DH48S-2Z控时范围0-99s设定时间为1-2s即可。

要是换延时继电器就亏本了,你说的那型号要三十多呢,而且不知道精不精准
发表于 2016-5-31 19:07:29 | 显示全部楼层
原开关上并联一个电容和一个1M的电阻.电容容量得经试验获得
发表于 2016-6-1 01:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
安修 发表于 2016-5-31 14:20
这有点扯啊

板凳的办法确实好,是我也是这样改了,不管改什么设备,越简单越好,但是想不通为什么要把简单的事情复杂化呢,显示自己水平高吗,还有批评lz一下,有人给了你很好的建议,你不采纳是你的权利,也不说谢谢师傅了,还要说师傅的空话,怎么为人的呢,。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
wangji + 4 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2016-6-1 18:26:32 | 显示全部楼层
安修 发表于 2016-5-31 14:26
要是换延时继电器就亏本了,你说的那型号要三十多呢,而且不知道精不精准

这种时间继电器延时是比较准的我维修和自己做到自动化控制就是用这种继电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 16:00 , Processed in 0.066206 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表