楼主: 薄情郎

松下空调疑惑,求解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:34:58 | 显示全部楼层
fengzxcvb 发表于 2016-5-31 09:54
还没找到办法处理。。。。

头疼吧
 楼主| 发表于 2016-5-31 22:35:37 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2016-5-31 11:14
拆装后不正常应多检查内机板接触不良,电压环境及连接管线

这个可能性不大
发表于 2016-5-31 23:00:59 | 显示全部楼层
室外机,有个传感器,去检查看看吧,会有惊喜
发表于 2016-6-1 00:56:59 | 显示全部楼层
把管温绑在蒸发器冻的地方就可以了
发表于 2016-6-1 08:19:38 | 显示全部楼层
接别人半拉活干
发表于 2016-6-1 13:56:42 | 显示全部楼层
松下这机感温头比较敏感 5分钟达不到主板温度就会出现故障代码  常温下28度电阻10K 随温度变化而变化 如不行跟换 一般来说你那台机拆过后铜管或者雪种的问题导致感温头检测的地方达不到温度 检修办法 一 检漏或补焊使感温头能达到温度这是最好的 还有其他办法二把感温头放到室内的两根铜管的小管的保温棉里 三也是最后的了把盘管感温头换成5K的啦 呵呵还不行换板
发表于 2016-6-1 16:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
a沈文峰 发表于 2016-6-1 13:56
松下这机感温头比较敏感 5分钟达不到主板温度就会出现故障代码  常温下28度电阻10K 随温度变化而变化 如不 ...

那就是说只管夏天制冷不管冬天制热了?
发表于 2016-6-1 16:56:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-1 17:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
薄情郎 发表于 2016-5-31 22:33
请问有什么玄机?

一匹单冷挂內机何来温度上键
 楼主| 发表于 2016-6-1 23:01:21 | 显示全部楼层
liuqiwen2008 发表于 2016-5-31 23:00
室外机,有个传感器,去检查看看吧,会有惊喜

没有,能查的都查了