查看: 3926|回复: 11

大金rzp450py1故障e3

[复制链接]
发表于 2016-5-29 21:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台大金rzp450py1中央空调一拖7个内机,内机全部显示e3故障不制冷。查外机刚开机几分钟压缩机运转,风机转速慢,一会冷却器温度过高,压缩机停机,应该是高压保护。以前没有修过这种机,请教师傅们赐教!
发表于 2016-5-29 21:19:33 | 显示全部楼层
大金E3是高压保护动作
发表于 2016-5-29 23:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
查风机转速慢的原因
发表于 2016-5-30 12:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
高压传感器故障
发表于 2016-5-30 12:12:58 | 显示全部楼层
风机转速慢,查看风机,应该是他造成的
发表于 2016-5-30 21:45:08 | 显示全部楼层
检查高压压力,检查高压传感器电压换算值是否和实际高压压力是否一致。检查高压开关插件接触问题。检查高压开关。
  要么是电脑板。
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:08:39 | 显示全部楼层
谢谢大家!因为当天没有确定故障,客户找售后修了,最终问题就不知道!之前没有修过多联机对它不太了解。机器两个风机都转速慢,我认为不会是电机和驱动板问题,
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:23:39 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-5-30 21:45
检查高压压力,检查高压传感器电压换算值是否和实际高压压力是否一致。检查高压开关插件接触问题。检查高压 ...

学习了,谢谢
发表于 2016-5-31 09:22:54 | 显示全部楼层
最后我告诉你是室外机主电子膨胀阀线圈生锈或是完全坏掉了,
发表于 2016-6-2 11:42:59 | 显示全部楼层
外风机转速慢 可能是传感器阻值漂移 导致的  也可能是风机自身原因