制作新冷库碰到的问题。

[复制链接]
发表于 2016-5-29 20:17:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天在做一个7*3.6*2.6的冷蔵库。配置如下,
内用DD60冷风机,外用8匹半封闭风冷压缩机组。R22。膨胀阀上恒4。回气管22,液管中止阀出口用12。大约1.5米后变经为16。到风机接口为2米左右。现在制冷中,高压在15公斤,低压2公斤左右,开机不到三分钟。膨胀阀出口就结霜了。库度降到零度时(常温在22度)高压还是15公斤,低压在1.5公斤左右,而且低压表针波动有点大。回气管结的是虚霜。请师傅们指导。
发表于 2016-5-29 20:51:24 | 显示全部楼层
65立方,8p机小了,22闲少                     
发表于 2016-5-29 20:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
你要降低到几度
 楼主| 发表于 2016-5-29 20:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2016-5-29 20:51
65立方,8p机小了,22闲少

8匹不会小的。
发表于 2016-5-30 15:29:00 | 显示全部楼层
你是要多少度? -18度  还是多少度?
 楼主| 发表于 2016-5-30 17:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-30 15:29
你是要多少度? -18度  还是多少度?

零下5度就够了,
发表于 2016-5-30 21:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-30 21:17 编辑


8P机组是不小, 你调过膨胀阀吗?  冷凝器是多少平方的  冷凝器与压缩机是分开的?  你那个帖子上说 12管子变16的 是冷凝器出口处吗? 还是回气管
发表于 2016-5-30 21:20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-30 23:31 编辑

外机是你自己配的还是 商家直接给配好的? 商家给你配的是 -18度的冷凝器,你现在这个属于高温库,我感觉你冷凝器小 膨胀阀进口的液管 温度很高吧? 首先你的知道,冷凝器是多平方的,假如-18度库8P机组蒸发温度-25度的时候 制冷量约6000W     如果你现在的库是-5度  蒸发温度-10度 制冷量约12500W  这个工况冷凝器相差1倍多, 高压肯定高  
发表于 2016-6-4 18:19:57 | 显示全部楼层
大家好,我想给客户做一个2.4*2*2的保鲜冷藏库(-5_+5度)应需要哪些配置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:30 , Processed in 0.060708 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表