楼主: 技术在线之

漏氟放水里泡着都查不出怎么办

  [复制链接]
发表于 2016-5-30 22:42:13 | 显示全部楼层
可能是你的压力低了,也有可能就是你没浸在水里的那一部分。
发表于 2016-5-30 23:47:02 | 显示全部楼层
漏这么快,一定有地方出油,仔细看看吧
发表于 2016-5-31 01:16:14 | 显示全部楼层
告诉你加点22检查吗,你没有试验吗?你现在是打压不漏加氟漏。曾经有蒸发器明显有油用压缩机打压快30公斤了都看不出来漏,加22马上看到了。
发表于 2016-5-31 01:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
渗漏,很难检查漏点
发表于 2016-5-31 09:48:31 | 显示全部楼层
我修过几台海信的内机蒸发器漏,4-5天漏完,都是把铝箔撬开才看见冒泡的。基本都是蒸发器头上涨过管的地方漏
发表于 2016-5-31 09:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
珠,接头,都要看看
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:56:29 | 显示全部楼层
重新打压2.5MP泡水都没一点点水泡后,装好机重新接好管路。排空加好雪种后试机正常。几天压力不降效果很好。结论是第一次三通阀大螺帽接口宁不紧漏了,(用洗结精发泡也查不到)本人拆装机有遇到这种情况。不过这次还真是见鬼了。
发表于 2016-6-6 22:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
拉上来接好再试
发表于 2016-6-6 23:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
用洗洁精的泡沫试试
发表于 2016-6-7 00:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
直接把高压6厘铜管换了就行了。