电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15499|回复: 61

美的空调显示E3故障维修

[复制链接]
发表于 2016-5-29 16:31:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的空调KFR-32/DY-T3主板显示E3,室内风机失控,本人换出多台此型号故障主板,应该是通病。都是显示E3,丢了挺可惜。
请教风机失控主板怎么维修,谢谢!
UC_Photo_003.jpg
UC_Photo_004.jpg
 楼主| 发表于 2016-5-29 16:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
下面是空调主板型号,请师傅指教,谢谢!
IMG_20160529_163207.jpg
发表于 2016-5-29 16:39:05 | 显示全部楼层
是否是可控硅短路了。
发表于 2016-5-29 16:52:43 | 显示全部楼层
期待楼主能修好,然后分享给大家
发表于 2016-5-29 16:58:17 | 显示全部楼层
可控硅驱动的三极管你查一下,一般会是它的问题
发表于 2016-5-29 17:13:45 | 显示全部楼层
坐等结果
 楼主| 发表于 2016-5-29 17:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅,光耦,三极管正常,也代换过还是一样。
发表于 2016-5-29 17:23:15 | 显示全部楼层
给20个‘金币’就告诉你,呵呵。
发表于 2016-5-29 17:28:14 | 显示全部楼层
那是风机里的霍尔元件的坏了,你修板没用的,换风机就好了
发表于 2016-5-29 17:29:36 | 显示全部楼层
期待结果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:28 , Processed in 0.063714 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表