今天入手一冷库 8HP半封闭风冷机组,DD80蒸发器,上恒4HW膨胀阀,制冷缓慢,膨胀阀无霜,高压13公斤,低压0.6公斤。
请老师指点现在库温达不到人家要求-20度,是硬件配置问题还是 膨胀阀调整问题啊?
小弟跪求老师指点迷津
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:50:57 | 显示全部楼层
R22制冷剂,跪求啊跪求
发表于 2016-5-28 10:07:43 | 显示全部楼层
多大立方冷库?
 楼主| 发表于 2016-5-28 12:20:30 | 显示全部楼层

3x4x3    36立方
发表于 2016-5-28 13:20:21 | 显示全部楼层
氟加多了吧。
 楼主| 发表于 2016-5-28 14:56:51 | 显示全部楼层

现在想不通的是膨胀阀无霜,低压太低
发表于 2016-5-28 16:04:04 | 显示全部楼层
你的低压有点高  把膨胀阀少调一下  流量小点  一个可以的
发表于 2016-5-28 17:17:17 | 显示全部楼层
51220689 发表于 2016-5-28 14:56
现在想不通的是膨胀阀无霜,低压太低

低压还低呀,0.15-0.17就可以了。
发表于 2016-5-28 19:45:42 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-5-28 16:04
你的低压有点高  把膨胀阀少调一下  流量小点  一个可以的

0.6公斤  是0.06MPA 压力还高吗?
发表于 2016-5-28 20:05:03 | 显示全部楼层
36立方你配8P机组,大马拉小车   8P压缩机 蒸发温度-25度 制冷量就按8000W计算, 你的DD80风机 名义制冷量16KW 膨胀阀4冷镦14千瓦。 配个DD40的的还行  名义制冷量8000W*1.5  配个3冷镦的膨胀阀就可以了,现在膨胀阀过大 蒸发温度高,膨胀阀不结霜很正常的 现在膨胀阀出口接露水 是吗? 蒸发温度-15度 制冷量也没有14KW 啊  搞不懂你是怎么配的

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
非不能而不为 + 5 逻辑没有问题

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:40 , Processed in 0.063860 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表