发表于 2016-5-26 08:50:30 | 显示全部楼层
看我只看得到 发表于 2016-5-25 20:58
毛细管发烫肯定是散热不好,有可能是制冷剂加多了!!

说得对。这些现象自己在维修过程中可以知道的
发表于 2016-5-26 09:01:47 | 显示全部楼层
毛细过热--1、氟加多    2、散热不好   
发表于 2016-5-26 09:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
回气管滴水?制冷剂冲入过多。
发表于 2016-5-26 09:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
搂主,你好,不要为毛细管的事情摘的头晕眼花,荣昌老师讲的很详细,考虑别的问题吧
发表于 2016-5-26 09:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
管子用多大的?是否与压机匹配???
发表于 2016-5-26 09:23:59 | 显示全部楼层
应该是冷凝点的问迄
发表于 2016-5-26 09:24:41 | 显示全部楼层
是冷凝器的问题
发表于 2016-5-26 11:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
加段毛细管试试,过滤器保持比室温高点
发表于 2016-5-26 15:16:13 | 显示全部楼层
你压缩机用的不对吧   当时没看原来压缩机功率吗     一般对门的  用QD91  R406A制冷剂  192W的  2M毛细   就可以了   一定要加406制冷剂   要不给自己找麻烦 用R22冲下管道   重新做系统  肯定就没问题了