近两年接触了一些楼宇对讲的维修、改造工程,在此把工作中的一些心得奉献给大家。水平所限,有错误在所难免,欢迎同行拍砖。
实践证明,如果不是当初选得特别次的品牌,楼宇对讲机本身出故障的几率还是相当低的,大多数是外围电路、线路、插接件故障。
网络型楼宇对讲相对比较新,本文仅针对模拟楼宇对讲系统。
一、按键失效
除了全部按键失效以外,基本上是因为主机长期处于室外恶劣环境中,按键内部氧化所致,只需更换微型按钮即可。
二、呼叫不响铃(个别户)
排除了按键故障以后,不能呼叫的主要原因是家中的对讲电话故障。第一 检查话机的叉簧开关,叉簧开关是一个双刀双掷开关,老话机容易出现叉簧开关失效,触点不能有效接触,方法是拿起听筒,用手反复按压叉簧开关,正常的应该弹性十足,按下或松开时有清脆的卡嗒声,如果比较肉,弹性不足则很可能是此开关已坏,拆机后再用万用表确认。如坏更换即可。第二 高层使用的编码式对讲电话呼叫不响铃还有可能是编码错误所致。有些编码电话采用剪线的方法不容易出故障,有些是采用拨码开关(如图),时间长了有的拨码开关内部接触不良,导致编码变动。比如0101,拨码应该是 OFF OFF OFF OFF ,OFF OFF OFF ON,OFF OFF OFF OFF,OFF OFF OFF ON.如果第二组的ON开关接触不良,就变成了OFF OFF OFF OFF,对应的编码变成了0001,在楼下按0101话机当然也就不响了。新机都采用软编码的方式了,通过按键设定,一般不会出现编码变化的情况。
三、电源故障
可视对讲系统有些是双电源18+12伏,12伏为主机供电,18为室内可视分机供电(老式显像管分机,新的液晶分机不需要18伏供电),当其中18伏供电出现问题时,会造成只能对讲,开锁而没有视频现象,有此故障可先查电源是否正常。长时间使用后电源负载能力下降,电容量下降会出现图像不稳,跳动,通话有交流声故障。
四、线路故障
对讲线路通常都是走在弱电竖井内,高层住宅还会有放大器,有些品牌的对讲有层间分配器都是安装在弱电井中,业主会图方便把自家的杂物堆放在弱电井中,久而久之有可能挂断电线,其它系统的后期施工也可能破坏线路,入户的线路会有一段走在墙内,业主家二次装修(特别是二手房)也可能会造成墙内的线路受损。
五、分机故障导致的系统故障
由于对讲系统多采用直接互联方式,因此有些分机的故障有可能对整个系统产生影响不可忽视,详见我的另一个贴子 一套对讲系统的故障维修。
六、视频故障
显像管可视分机的显示模组损坏是比较常见的,尤其是在使用年限比较长的机器中。
1、亮度低、对比度大。通常是面板上的亮度、对比度电位器内部接触不良、断线。
2、场幅拉不开、不同步,大多是显示模组上的相应电位器的故障。
3、显示屏一片白,没有图像,如果是个别机,考虑亮度、对比度电位器失效导致的亮度、对比度过大,如果调节电位器有明显的变化则应该是视频线断路或接触不良。
4、其它功能正常,无视频(显示屏不亮),显示模组坏,更换模组即可,X宝上有售,价格也不高。也可以直接换成液晶显示模块。需要注意的是数据线断线也会造成无视频(显示屏不亮)同时伴有不能通话的故障,应排除线路故障之后才能确认是显示模组损坏。
5、如果整个单元都无视频,通常是主机摄像头故障,最常见的是主机视频插座接触不良。这在早期使用电控锁且主机装在门上的对讲系统中特别普遍。因为电控锁锁门需要一定的撞击力度,主机又装在门扇上,经常受到关门时的震动,内部插接件最容易产生松动。真正属于摄像头损坏的情况比较少见。
七、不能开锁
个别住户不能开锁,重点查室内分机开锁按钮是否失效,分户线路接头是否有断线。全部不开锁,查主机上在开锁时能否听到继电器吸合的声音,有声音查电锁接线是否断路、电锁线圈是否断线。主机无继电器吸合声,则查主机控制线在开锁时是否有12V信号,没有则是线路断,有信号说明主机坏。 |
-
ID拨码开关
|