楼主: 耶鹤

新装冷库,库温拉不下来,请大师帮忙

[复制链接]
发表于 2016-5-24 16:56:34 | 显示全部楼层
看看有没有哪里堵
发表于 2016-5-24 17:07:43 | 显示全部楼层
我也是新人,我感觉好像是制冷剂少。低压应该在0.1~0.15mp左右。
发表于 2016-5-24 17:14:45 | 显示全部楼层
库温要求多少度?冷凝器多少平方?
发表于 2016-5-24 17:18:11 | 显示全部楼层
楼主出来说句话啊,什么情况了现在,大家都在等啊···
发表于 2016-5-24 17:21:59 | 显示全部楼层
配置问题  加上  氟太多   
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:40:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶鹤 于 2016-5-24 17:41 编辑

说不了话,所在组一小时只能发帖五次,我被他打败了,冷凝器说是40平方,没有铭牌,库温要求18度,现在温度上升了,零下五点六度
 楼主| 发表于 2016-5-24 17:46:13 | 显示全部楼层
大师们,请你们尽量的帮我分析一下是哪里出问题了,我是论坛新人,每小时只能回帖五次,不能一一回复,谢谢大家
发表于 2016-5-24 20:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
改用4号膨胀,制冷剂应该也加多了,我也是新手,建议而矣!
发表于 2016-5-24 20:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多啦  前一个月遇到过
 楼主| 发表于 2016-5-24 20:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2016-5-24 20:33
改用4号膨胀,制冷剂应该也加多了,我也是新手,建议而矣!

我已经改用四号阀芯了,膨胀阀开启到最大,感温包离开回气管,低压0.1公斤,高压11map温度零下10.2,在下降很困难了