电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 谢日新

第一次拿这冰柜开火试试手

[复制链接]
发表于 2016-5-23 08:02:55 | 显示全部楼层
谢日新 发表于 2016-5-22 10:36
生锈了,湿的 ,不换怎么弄?

生锈了,湿了有什么关系,关键是否有漏。
 楼主| 发表于 2016-5-23 08:31:38 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2016-5-23 08:02
生锈了,湿了有什么关系,关键是否有漏。

有明显的漏油
发表于 2016-5-23 12:45:18 | 显示全部楼层
为何用两个过滤器
发表于 2016-5-23 12:48:22 | 显示全部楼层
这个加液表不错
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:16:17 | 显示全部楼层
求高手分析一下什么原因。过滤器现在只用一个,换了一种R12加到回气管结霜再放到结露。制冷还是差!冷冻最多-12度不停机。究竟是什么原因呢?会是压缩机达不到要求了吗?毛细管蒸发管都是原机的。冷藏三圈露水。
发表于 2016-5-25 09:38:45 | 显示全部楼层
估计有微堵加之保温不好造成的。
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:49:22 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2016-5-25 09:38
估计有微堵加之保温不好造成的。

过滤器稍热,会不会是冷凝器散热不好。冷凝器是网上最大1米4的折三层装在箱底,原机的也是这么装的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 02:38 , Processed in 0.051096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表