R406AQD110代换QDH79后开机3分钟压缩机就停了

[复制链接]
发表于 2016-5-21 14:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台酒店用的大冰柜,由于压缩机坏了,自己没有压缩机,用户自己购买压缩机。我负责给用户更换,用户不懂,没有买到134A的压缩机,就买了一个QD110压缩机,用的冷媒是406A.,原机用的134A冷媒,查找资料说只要功率相当,就可以互换,换上后,加上R12后开机4分钟左右压缩机就保护了,现在不知道应该怎么检查,忘同行指导一下,谢谢
发表于 2016-5-21 15:06:05 | 显示全部楼层
你这要是不知道怎么查,你怎么往下检修?既然是保护,肯定电流过大了,压缩机本身问题,或者系统焊堵了,断开高压再试一下就知道了。
 楼主| 发表于 2016-5-21 15:08:56 | 显示全部楼层
冷媒到底能不能用,会不会是冷媒的事
发表于 2016-5-21 16:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
R406可加R一12,你是制冷剂加多了,还是焊堵了?
发表于 2016-5-21 20:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
R406易爆吗.还有c744型冷剂.这个比600a危险..如果员c744制冷系统,兄弟总部都不给售后修.
 楼主| 发表于 2016-5-25 12:19:32 | 显示全部楼层
感谢大家的关注,修好了。不是系统的问题。最后查出来了,是启动器性能不良,压缩机就用的是重锤式启动器。我换了PTC的好了,至今想不明白。为什么压缩机没有加冷媒之前启动也好着也不停机,加上冷媒才出现工作4分钟就停机了,换上PTC的没有再出现问题。有同行可以解释的,可以回复供大家学习。