盘一396L冰柜开机4小时温度下降到-9度,毛细管外径1.8的用了一米八铜管8#的横排,加F至回气管结露,请高手指点是哪里的原因
133200f9898ql0wzi9iwjc.jpg
133201roj950yc3y7wccyz.jpg
133201h6ogeoo7oop0oprn.jpg
发表于 2016-5-20 13:33:00 | 显示全部楼层
管子盘了多少圈?是否贴紧?除了盘管还动过哪里?另外加氟至回气管结露,是什么时间结露?加完氟马上结露?还是运行多久结露?描述都描述不好,怎么能修的好?
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:35:02 | 显示全部楼层
结露是工作一会才接,管子盘9圈
发表于 2016-5-20 13:37:59 | 显示全部楼层
感觉毛细管细了点,换外径2.0的加长点试试...
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:55:55 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-5-20 13:33
管子盘了多少圈?是否贴紧?除了盘管还动过哪里?另外加氟至回气管结露,是什么时间结露?加完氟马上结露? ...

盘一阪神396L冰柜开机4小时温度下降到-9度,毛细管外径1.8的用了一米八铜管8#的横排,盘了9圈,加F至回气管结露,压缩机电流,跟原机标注一样1.6A,制冷剂为134 ,请高手指点是哪里的原因
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:56:51 | 显示全部楼层
乾光普照 发表于 2016-5-20 13:37
感觉毛细管细了点,换外径2.0的加长点试试...

管子盘的应该不少把
发表于 2016-5-20 14:17:55 | 显示全部楼层
开机一晚上 在看看温度 4个小时 看不出来
发表于 2016-5-20 14:18:30 | 显示全部楼层
从描述和图片分析发泡层进水较多,加长开机时间再观察。
发表于 2016-5-20 14:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
开的时间短
发表于 2016-5-20 14:26:28 | 显示全部楼层
楼主你现在结霜到这样差不多了,我维修的话毛细管用1.6*2M的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:42 , Processed in 0.063750 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表