   各位师傅早上好。一个问题交流一下。在一个小粮食加工厂里,一个11KW电动机,它有一个30A的电流表。电流表一直工作的好好地,结果有一天烧了,型号6L2,30A满量程,买一个吧,安装很简单,结果表针打满不回,几个回合下来又烧了。怀疑表质量不好,再换,再烧。把电机送修,查电流是变大了。重修电机。现在还是烧电流表。叫我检查,用60A的钳型电流表卡上,启动时打满,估计瞬间有80A,但是很快回落,稳定在10A多一点。30A电流表打满不回落。拆开看电流表,现在买的和原装的不能比。
   现在,电机启动电流大,回落也快,应该正常。但是,老是烧电流表,如果不管,又不能监视工作状态。不知究竟是表不行,还是启动电流太大,{停机后电流表回落},瞬间烧表,原装的怎么也工作了几年,是什么问题,怎么处理更合理呢?
发表于 2016-5-20 08:22:19 | 显示全部楼层
看看电流互感器有没有问题?各个接点接触是否没有接牢固!
发表于 2016-5-20 08:32:58 | 显示全部楼层
电流表有带互感器的,互感器的比率也可能不一样,如果启动电流大约80A,最好用100A以上的电流表。
发表于 2016-5-20 09:01:33 | 显示全部楼层
那台电机敢保证修得正常吗?新的11KW电机正常时电流变化怎样,你心里有数吗?
发表于 2016-5-20 09:26:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-20 09:26:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-20 09:28:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-20 12:22:22 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-5-20 09:28
11km应该降压启动

检查电流互感器。再装个接触器电机启动时短路互感器。电机正常运行后再断开接通电流表。
发表于 2016-5-20 15:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
检查互感器接地。
发表于 2016-5-20 15:39:07 | 显示全部楼层
哥们换个数显表省事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 12:43 , Processed in 0.058177 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表