电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

压机一直工作不跳停!附上图据了,求师傅指教

[复制链接]
发表于 2016-5-20 23:50:44 | 显示全部楼层
天地人和7 发表于 2016-5-20 20:02
如果冷藏和冷冻的温度  压机都能拉到!那一定是温控的问题!你应该去别家买个回来试试!

我修过一台,美的双门的换压机。换上的是二手压机 系统都没动过,冷藏-5度。冷冻-25度才跳停。。2011年的下乡机器,现在都用半个月了没什么问题。  
发表于 2016-5-20 23:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
高压背,是不是小了,在加半块试试
发表于 2016-5-21 10:22:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 天地人和7 于 2016-5-21 10:24 编辑
`_格、子煞_o 发表于 2016-5-19 21:12
昨晚开了一个晚上,第二天回气管结冰到压机根部了,还是一样不停机,我现在换了个温控试试


重新看帖子才看到你说刚开机回气就有露,第二天的回气都结冰到压机根部,这个现象说明制冷剂加多了!结露要等冷藏或者冷冻的温度差不多到的时候才有露的。
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2016-5-21 12:31:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-21 14:14:11 | 显示全部楼层
回气管都结冰了是氟加多了,放点试试。别折腾温控器了,不是他的事。
发表于 2016-5-21 18:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多了    这种冰箱   效果到了  也没有发现结露   加太多了吧
发表于 2016-5-21 20:53:33 | 显示全部楼层
`_格、子煞_o 发表于 2016-5-19 19:28
顺时针是调低温度吗??

调高温度,让冰箱早点停机。
发表于 2016-5-21 23:34:19 | 显示全部楼层
换成电子温控器就可以了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:27 , Processed in 0.052835 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表