扬子空调故障代码大全收藏版

  [复制链接]
发表于 2016-5-19 16:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
扬子空调故障代码大全
一、家用(定频)空调故障代码表
序号空调型号故障代码及故障指示故障类别(原因)
1KFR-25GW/AD 、KFR-50GW 运行灯(绿)8 秒闪1 次室温传感器故障
运行灯(绿)8 秒闪2 次管温传感器故障
运行灯(绿)8 秒闪5 次制冷系统故障
2KFR-25GW/AD(四灯) (橙) 定时指示灯闪室温传感器故障
(橙)睡眠指示灯闪管温传感器故障
(红)除霜指示灯闪制冷系统故障
3KFR-25GW/J KFR-28GW/J 运行灯(绿)8 秒闪1 次室温传感器故障
运行灯(绿)8 秒闪2 次管温传感器故障
运行灯(绿)8 秒闪3 次室内PG 电机故障
运行灯(绿)8 秒闪5 次制冷系统故障
4KFR-26/32/35GW 、KFR-50GW/A 、KFR-70GW 21、30 灯亮,23 灯亮制冷系统故障
21、30 灯亮,24 灯闪室温传感器故障
21、30 灯亮,25 灯闪管温传感器故障
5KFR-33GW/J 、KFR-2510GW KFR-3210GW E1 与室温交替闪烁防冷风运行时间超过30 分
E3 室内PG 电机故障
E5 室温传感器故障
E6 管温传感器故障
E8 过电流保护:停压缩机
E9 制冷系统故障
6KFR-26/32/35GW/AD( 太) 、KFR-3208/3515/3518GW/D 、KFRd-26/32/35GW/05X-E1 、KFRd-35GW/061-E1 KFRd-23/26/32GW/044-E1 、KFRd-35GW/053-E1 、KFRd-35/36GW/07X-N3 E1 与室温交替闪烁防冷风运行时间超过30 分
E3 室内PG 电机故障
E5 室温传感器故障
E6 管温传感器故障
E7 外盘管温传感器故障
E9 制冷系统故障
dF 制热正常化霜
7柜机LCD 、VFD、LED 模块、部分机型无E0、E1、E9E0 缺相、反相、小电流保护
E1 压缩机高压保护
E2 高负荷保护(制热)
E3 防止冻结保护
E4 系统工作效果异常故障
E5 热继电器保护
E6 室温传感器故障
E7 管温传感器故障
E8 过电流保护
E9 室内外通信故障
8KFR-2500GW/D 、KFR-3500GW/D 、KFR-3200GW/D、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW/D   运行指示灯8 秒闪1 次报警室温传感器故障
运行指示灯8 秒闪2 次报警管温传感器故障
运行指示灯8 秒闪3 次报警室内PG 电机故障(停机)
运行指示灯8 秒闪4 次报警过电压指示:不停机
运行指示灯8 秒闪5 次报警系统能力不足保护:不停机
运行指示灯8 秒闪6 次报警欠电压指示:不停机
运行指示灯8 秒闪7 次报警过电流保护:停压缩机
9KFR-5000.5210LW/D, KFR-5211LW/D 、KFR-5200LW/D, KFR-7200LW/D 、KFRd-50LW/551-E1 、当空调进入保护或主板传感器发生故障时, 在“ 定时时间”显示故障代码“E2”-E7 E1 压力开关保护(7200LW/D)
E2 防止系统高负荷保护(制热
E3 室内换热器防冻结保护
E4 系统工作效果异常保护
E6 室温传感器故障
E7 室内管温传感器故障
10KFR-51LW/D, KFR-61LW/D 、KFR-71LE/D 家电下乡、KFRd-46(52,72,78)LW/54X1-E1 当空调进入保护或主板传感器发生故障时,在“温度”显示区显示故障代码“E1”“E7” E1 压力开关保护(46\51LW/D 无)
E2 防止系统高负荷保护(制热
E3 室内换热器防冻结保护
E4 系统工作效果异常保护
E6 室温传感器故障
E7 室内管温传感器故障
E1 压力开关保护(46LW 无)
11KFRd-72LW/541-E1 、KFRd-72LW/541-E2 、KFRd-46LW/541-E1 E2 防止系统高负荷保护(制热
E3 室内换热器防冻结保护
E4 系统工作效果异常保护
E6 室温传感器故障
E7 室内管温传感器故障
12KFRd-50LW/561-E2 、KFRd-72LW/561-E2 E1 系统高压保护
E6 室温传感器故障
E7 室内管温传感器故障
13KFRd-50LW/08X+E2 KFRd-72LW/08X+E2 E2 防止系统高负荷保护(制热
E3 室内换热器防冻结保护
E4 系统工作效果异常保护
E6 室内环温传感器故障
E7 室内管温传感器故障
14KFRd-26GW/08X-E2 、KFRd-32/35GW/08X+E2 E2 防止系统高负荷保护(制热
E3 室内换热器防冻结保护
E4 系统能力不足
E5 室内环温传感器故障
E6 室内管温传感器故障
E7 外盘管温传感器故障
E8 室内风机故障



二、扬子变频空调故障代码解析与解决方法
故障代码故障名称故障现象与分析解决方法
55压缩机工作故障供电电压低且波动剧烈建议配置稳压电源(百胜款061-S3 、054-S3 外机可更换室外EEPROM)
电控板上压机供电三相电线与压缩机三相接线柱没有一一对应整理线序
压机供电线接触不良整理电线
IPM 模块损坏更换室外板
压缩机损坏更换压缩机
传感器松动、脱落调整传感器
传感器安装位置错误(压机、外盘、内盘)
56配管传感器安装故障传感器破损、引线断路、阻值漂移更换室外传感器,还不行则更换室内传感器
控制板失能更换室外板,还不行则更换室内板
缺少制冷剂检漏、补焊,放空重新抽真空充氟
57冷媒泄漏电子膨胀阀工作不正常更换线圈,不行更换控制板,还不行更换阀体
控制板失能更换室外板
排气温度传感器阻值漂移更换传感器
直流无刷轴流风扇被卡或螺钉松动、扇叶损坏等调整、更换扇叶
58室外风机工作故障电机(交流电机无此故障)直流供电300V (红-黑)、15V ( 蓝-黑)、0~5V (黄-黑)电压不正常更换室外板
 白黑之间无电压更换室外电机
排气温度传感器阻值漂移更换排气温度传感器
71排气温度保护电子膨胀阀工作不正常更换线圈,不行更换室外控制板,还不行更换阀体
控制板失能更换室外板
工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等查找原因,清洗外机换热器或清洁系统
室内外进出风不畅或工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等清理风路、清洗室外机冷凝器、清洗室内过滤网
供电电压不稳,有剧烈波动建议配置稳压电源
72高负荷保护电子膨胀阀工作不正常更换线圈,不行更换控制板,还不行更换阀体
传感器阻值漂移(内、外管温)更换传感器(制冷运行换外盘传感器、制热运行换内盘传感器)
控制板失能更换控制板(制冷运行换室外板,制热运换室内板)
73输入电流保护供电电压不稳,有剧烈波动,或者电压很低检查用户供电电压,建议配置稳压电源
控制板失能更换室外控制板
74室内防冻结保护室内进风口被堵清理风路、清洗室内过滤网
室内风机转速很低更换风机电容或内电机
室内盘管传感器阻值漂移更换内盘传感器
控制板失能更换室内板
75压缩机壳温保护控制故障当压缩机壳温>115 ℃时报“75” 故障查系统压力和壳温传感器
76低DC 电压保护电源不正常检查用户电源,建议配置稳压电源
室外电控板检测失误更换室外板
77压缩机保护器动作保护器损坏更换保护器
保护器正常保护,压缩机过热跳机检查是否工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等,酌情处理
控制板失能更换室外控制板
压缩机线序错调整线序,应检查电控板、压机接线柱是否一一对应
压缩机损坏更换压缩机
78IPM 紧急停止故障供电电压低且波动剧烈建议配置稳压电源(百胜款061-S3 、054-S3 外机可更换室外EEPROM)
电控板上压机供电三相电线与压缩机三相接线柱没有一一对应整理线序
IPM 与散热片接触不良清理接触面,重新涂抹导热硅脂,拧紧螺钉
压机供电线接触不良整理电线
IPM 模块损坏更换室外板
79退磁保护控制故障供电电源不正常检查用户电路
IPM 模块损坏更换室外板
压缩机损坏更换压缩机
电子膨胀阀工作不正常更换电子膨胀阀线圈,不行更换室外控制板,还不行换阀体
81PFC 过电流故障//
82总功率异常故障
83AD 异常检出故障
84电流不平衡
85压缩机参数设置故障
86逆变器IPM_FO 沿边故障
87逆变器IPM_FO 电平故障
故障代码故障名称故障现象与分析解决方法
90压缩机通信故障IR 芯片与主控单片机通信故障更换室外板
压缩机对电控有干扰更换室外板,还不行换压机
91IPM 过流模块内部保护更换室外板
压机损坏更换压缩机
  压机供电线接触不良检查压机线路
92压缩机缺相IPM 损坏更换室外板
室外板损坏/
  压机损坏更换压缩机
  IPM 损坏更换室外板
93压缩机失速室外板损坏/
  压机损坏更换压缩机
94IPM 过压故障//
  模块内部保护更换室外板
95压缩机过流压缩机线序错误整理电线
  压机损坏更换压缩机
96IPM 欠压故障电源不正常建议配置稳压电源
室外电控板检测失误更换室外板
发表于 2016-5-19 16:31:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。
发表于 2016-5-22 15:50:04 | 显示全部楼层
发那么多品牌空调维修代码有什么用 又不好下载保存
发表于 2017-2-15 21:00:39 | 显示全部楼层
能打包更好了 吧  
发表于 2017-2-16 00:16:48 | 显示全部楼层
   收藏了, 谢谢分享
发表于 2017-2-18 19:35:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
发表于 2018-2-11 18:17:54 | 显示全部楼层
KFRd-72LW/(7210902)aBp2-A1     开机运行一段时间后自动关机显示03  是什么意思呢?
发表于 2018-2-12 15:16:30 | 显示全部楼层
看帖为学习 回帖是美德
发表于 2018-2-12 15:22:08 | 显示全部楼层
看帖是学习,回帖是美德!
发表于 2018-6-14 11:10:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:30 , Processed in 0.079354 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表