求助,请各位老师帮忙看一下。冰淇淋冷库制冷降温慢,最多才零下18度

[复制链接]
发表于 2016-5-19 13:21:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机两个小时,从2度才到-17.5。具体配置我不知道,膨胀阀我有自己调节过,调节到中间。劳烦各位老师帮忙看一下。
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:21:55 来自手机 | 显示全部楼层
没有权限发图啊。
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.8bar,高压13bar
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机外边那个输入冰种的那块结冰,膨胀阀也结冰。风冷蒸发器,水冷冷凝器。
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
冰种是r22的。
 楼主| 发表于 2016-5-19 13:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
停机情况下高压13bar,低压1.8bar
发表于 2016-5-19 20:31:41 | 显示全部楼层
却制冷剂,系统有点堵
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-5-19 20:31
却制冷剂,系统有点堵

系统堵一般如何解决,如何判断在哪个部位
发表于 2016-5-22 23:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
风冷一般高压在,拆膨胀阀看虑网。不堵就是缺制冷剂。蒸发温度在28度库温18。那就是要再关小膨胀阀再加点制冷剂。堵应该不会
发表于 2016-5-26 21:58:30 | 显示全部楼层
     回气管结霜,F多了吧,或风机不够力。