请叫1KK老师并联机组问题

[复制链接]
发表于 2016-5-19 10:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问一下我现在检查一个四个压机并联的风冷周转药库   油分里高低视镜都能看到油  压机中间两台视镜只能看到很低的油  左边一台有3分之一高度  右边一台是满的  储液罐有时候高低视镜都看不到  有时候低视镜能看到  现在机组报过热度低  手动复位油压差保护器压缩机又可以工作一会儿
发表于 2016-5-19 20:33:30 | 显示全部楼层
油压差故障报警吧,你看看给油阀开足没有?一般是供油不足,才会出现油压差报警的。
发表于 2016-5-19 23:22:09 | 显示全部楼层
LKK大叔,已经好长时间都没来了,估计也不会回来了 我已经半年都没见过他了 ,你还是请教荣老师吧
发表于 2016-5-21 21:35:36 | 显示全部楼层
手动调节油位控制的开启度,保证4台机组运行时的油位都差不多
有时看不到液位--是否是液位高过视窗,呈现出来的就是看到像是没有制冷剂;报过热度低--是压缩机结霜了?   回液  低压压力过低,报油压差故障
综合看看
1、是不是制冷剂过多
2、膨胀阀开启度问题、或是匹配问题
3、油位控制器没有调整好
 楼主| 发表于 2016-6-1 19:43:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,这个机器清洗了油平衡路现在油没问题了,但是现在又出来个问题就是:这个是个药品库。周转的那种、他一共有13个内风机、一般他们只开5个、温度设置在零上16度、从早上9点左右开  、一般到中午压缩机就开始回液了。电脑上看翅膀的温度一般都在10多度、回液的时候就会有风机盘管温度直降到零度、今天去试了试全开还是一样、从早上9点到下午2点也没有到设置温度、看盘管上已经结冰了
发表于 2016-6-1 23:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机中途没化霜,出现回液的,如果说是温度要求只是16度。那么蒸发温度太低了,导致风冷结冰,从新调整膨胀阀
发表于 2016-6-1 23:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2016-5-21 21:35
手动调节油位控制的开启度,保证4台机组运行时的油位都差不多
有时看不到液位--是否是液位高过视窗,呈现 ...

同样并联,有好有坏。只能说管路或管路上装置出现问题。过热度报警,关于过热度1膨胀阀开启度(匹配)2氟量多少3风冷没化霜4冷凝温度
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:09:36 | 显示全部楼层
谢谢回复。我上面忘了说这个冷风机不带电加热的,本想传个照片没传上去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:30 , Processed in 0.057270 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表