井下变电所PLC柜按故障复位后,水泵开关柜自动跳闸,怎么办?

[复制链接]
发表于 2016-5-16 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我单位的一个变电所,水泵自动启动不了的时候,按了两下故障复位后,竟然把正在运行的水泵顶跳了,而且声音小,自己听不到哪个泵跳了,请教各位师傅,怎么处理了
发表于 2016-5-16 14:16:58 | 显示全部楼层
上表测呀。
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:03:19 | 显示全部楼层
你好,测啥了,plc柜上零件很多的
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:41:11 | 显示全部楼层
找到了PLC一般查找故障步骤:
    (1)如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器回显示那个信号的ON/OFF状态。
       (2)输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。如果发现在扩展架上有多个模块要更换,那么,在更换之前,应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。
     (3)如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如果二者不同,测量一下输入模块,如发现问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
     (4)如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二个和第三步检查该输入点,日是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器不影响逻辑操作。
    (5)如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
    (6)如果该信号控制在一个计数器 ,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5步进行。
    组建的更换
    1.更换框架
    (1)切断AC电源;如装有编程器,拔掉编程器。
    (2)从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
    (3)拔掉所有I/O模块。如果原先在安装时有多个回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架的位置,以便重新插上时不至于搞乱。
    (4)如果CPU框架,拔除CPU组建和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后安装。(5)卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
    (6)将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
    (7)将新的框架从顶部螺丝上套进装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
    (9)插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损害模块。
    (10)插入卸下的CPU模块和填充模块。
    (11)在框架右边的接线端上重新接好电源,再盖上电源接线端的塑料盖。
    (12)检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
    2. CPU模块的更换
    1) 切断电源,如装有编程器,拔掉编程器。
    (2)向中间挤压CPU模块面板上的上下紧固扣使它们脱出卡口。
    (3)把模块从槽中垂直拔出。
    (4)如果CPU上装着EPROM储存器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
    (5)首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。
    (6)轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
    (7)把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。
    (8)重新插上编程器,并通电。
    (9)在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
    3.I/O模块的更换
    (1)切断框架和I/O系统的电源。
    (2)卸下I/O模块接线端上的塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
    (3)拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。
    (4)向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
    (5)垂直向上拔出I/O模块。
发表于 2016-5-20 09:28:29 | 显示全部楼层
最简单有效的就是,看你的PLC指示灯,那个不亮就说明哪个输出跳了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 12:26 , Processed in 0.050797 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表