有事一台难缠的冰箱,高手们求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:54:11 | 显示全部楼层
怎样才能查到漏点,高手们我等你们的指点
 楼主| 发表于 2016-5-16 09:58:07 | 显示全部楼层
他是铝管,我怕不漏也给打漏了
发表于 2016-5-16 10:03:54 | 显示全部楼层
那要看你割开管路时有没有制冷剂喷出了,如果喷出了大量的制冷机很可能是冰堵了,如果喷出了少量的制冷剂那有可能是微漏了,既然用户要求换管那你们可以商量好价钱直接把低压和高压管子都换掉不就行了?
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:21:45 | 显示全部楼层
开口时制冷剂挺多,要是查不出 冷冻 冷藏全换成本就高了
发表于 2016-5-16 10:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
淄博信息 发表于 2016-5-16 10:21
开口时制冷剂挺多,要是查不出 冷冻 冷藏全换成本就高了

跟用户讲清楚,全换管子多少·钱,单独加制冷剂多少钱,保修事项也要·说清楚,让用户自己选择。
发表于 2016-5-16 11:24:43 | 显示全部楼层
淄博信息 发表于 2016-5-16 09:58
他是铝管,我怕不漏也给打漏了

既然有冰堵(冰箱以前没有维修过),那就有可能内漏!
铝管怎么了,打2.0MPA以上都没有问题的!
发表于 2016-5-16 13:25:37 | 显示全部楼层
只要钱到位,全换也是无所谓,
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:15:52 | 显示全部楼层
我现在继续打压到22个压力了,我现在开背了。抹上洗洁精没漏的地方,冷冻室也不起泡,不漏啊,不漏怎么会冰赌呢,邪了 咋办啊
发表于 2016-5-16 14:26:50 | 显示全部楼层
只要钱到位,都开背了,还不换管。注意压机漏不漏。
发表于 2016-5-16 14:42:01 | 显示全部楼层
低压压力打高点,保压48小时,如果漏就应该能看出来了