电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2359|回复: 6

荣昌老师请教。

[复制链接]
发表于 2016-5-15 20:20:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低温库-30度,制冷剂404,34立方,15厚库板。
库温-30时,低压0.05mpa。高压1.2mpa。蒸发器出口温度-34度。压缩机7p,型号QF-145。风机DJ40。
库温在-31度的压缩机结霜情况。这样正常吗。?
蒸发器结霜均匀。视液镜不满液,液面站管路一半。
请问老师哪里还有问题?
IMG_20160515_111157.jpg
发表于 2016-5-15 20:28:57 | 显示全部楼层
仅凭描述的无法准确判断 看似正常
发表于 2016-5-15 22:29:37 | 显示全部楼层
没加气液分离器吗 压缩机带霜肯定不正常 小心液击损坏压缩机
发表于 2016-5-16 04:57:56 | 显示全部楼层
库温-30时,此时的蒸发温度约为-35度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.168MPa绝压=0.068MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.03MPa表压左右。此时如果低压高,说明膨胀阀的开启度大了些,应适当关小一点,否则压缩机上可能会结霜。
细调一点就可以了,其它是正常的。
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-16 04:57
库温-30时,此时的蒸发温度约为-35度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.168MPa绝压=0.068MPa表压,扣除回气 ...

荣昌老师,我调节下膨胀阀,霜最好不要结在机身上是吗,结霜到角阀就可以了是吧?
这个系统有气分
发表于 2016-5-16 10:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
向大师学习谢谢各位老师
发表于 2016-5-16 13:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷老师的电话是多少有联系方式不啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:18 , Processed in 0.056946 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表