发表于 2016-5-15 14:09:54 | 显示全部楼层
视液镜看不到气泡,只有两种原因:1.系统没有制冷剂,2系统不缺制冷剂。你测的高压压力很高,说明视液镜是满的。压缩机低压报警,你看看低压的设定值。R404制冷剂的压力与温度参数在压力表上看得到,你根据自己的需求调整低压值。而且你可能要房一部分制冷剂,高压压力不应该这么高的。一般在19--21左右已经最高了,超过25就会保护停机的。
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:54:19 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-5-15 14:09
视液镜看不到气泡,只有两种原因:1.系统没有制冷剂,2系统不缺制冷剂。你测的高压压力很高,说明视液镜是 ...

制冷剂是R410A
 楼主| 发表于 2016-5-15 17:03:42 | 显示全部楼层

低压设定值50PSI,高压设定在550PSI,但考虑到回风温度较低仅为22摄氏度,可能制冷剂过多。当时一直有低压报警存在且有蒸发器结霜,所以补充一些制冷剂,但是低压报警没有解除,反而使压缩机出现结霜现象,蒸发器结霜一直存在。