压缩机、蒸发器结霜,请教各位大神

[复制链接]
发表于 2016-5-14 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在我这遇到一些问题,坐标大连,现在为5月中旬,室外温度20度以上回风温度在22度。现在是设备运行制热模式,压缩机运行一会大约5分钟就会出现除霜报警,有时伴随低压报警,表现为先从蒸发器开始结霜,逐步蔓延至膨胀阀出口,同时伴随压缩机下端结霜现象。设备报警时排气压力440PSI约合30公斤压力, 吸气压力在48PSI,约合3.5公斤压力,冷媒为R410A。伴随报警出现压缩机停机,随着结霜消除压缩机又再次启动,如此循环。现初步分析可能是膨胀阀有冰堵现象,但不能确定。希望各位老师,各位大神帮忙分析一下。

膨胀阀型号

膨胀阀型号

压缩机结霜

压缩机结霜

蒸发器结霜先从分液管开始

蒸发器结霜先从分液管开始

压缩机结霜2

压缩机结霜2

蒸发器结霜严重

蒸发器结霜严重

蒸发器结霜蔓延

蒸发器结霜蔓延
 楼主| 发表于 2016-5-14 21:29:33 | 显示全部楼层
补充一下,该设备为热泵型除湿机,主要为小型泳池空间除湿制冷或制热
发表于 2016-5-14 22:23:47 | 显示全部楼层
冷量没被带走换热器背面堵或是风扇转速不够
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:00:21 | 显示全部楼层
送风机电流经测量为7A,额定电流是11A。本设备为全新设备蒸发器不存在堵得现象。
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:00:48 | 显示全部楼层
主席说我帅 发表于 2016-5-14 22:23
冷量没被带走换热器背面堵或是风扇转速不够

送风机电流经测量为7A,额定电流是11A。本设备为全新设备蒸发器不存在堵得现象。
发表于 2016-5-14 23:55:35 | 显示全部楼层
王师北洋 发表于 2016-5-14 23:00
送风机电流经测量为7A,额定电流是11A。本设备为全新设备蒸发器不存在堵得现象。

实际感受出风量呢
 楼主| 发表于 2016-5-15 00:57:56 | 显示全部楼层

回风量不大,所有风阀在最大开启状态,送风量实际感受不强,风机转速不高
发表于 2016-5-15 12:20:50 | 显示全部楼层
压缩机回液严重,制冷剂可能偏多。
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:54:26 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-5-15 12:20
压缩机回液严重,制冷剂可能偏多。

我也考虑了这方面,但是现在压缩机开启五六分钟就有低压报警,储液罐后的视液镜看不到液体
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:56:48 | 显示全部楼层

运行时视液镜照片

运行时视液镜照片
这是运行时视液镜的照片,直观上看不到液体流动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 15:58 , Processed in 0.067371 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表