行车上使用的交流接触器CJ12-250  380V,电机功率55KW,不知要使用多大的阻容吸收抑弧。因行车上接触器动作太频繁,A8级行车,24小时工作制,对边上的单片机影响较大,触头更换较频繁,哪位大师给计算一下
发表于 2016-5-14 15:15:58 | 显示全部楼层
改用变频的。
 楼主| 发表于 2016-5-14 21:06:27 | 显示全部楼层

可取,但现在企业都举步维坚,4项费用卡得这么紧,工资都得不到保障,用变频又要几万啊伙计
发表于 2016-5-19 16:22:43 | 显示全部楼层
百度搜里面应该有计算公式了
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:17:09 | 显示全部楼层
gaohu 发表于 2016-5-19 16:22
百度搜里面应该有计算公式了

OK感谢了
发表于 2016-5-19 22:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
还不如加变频器
 楼主| 发表于 2016-5-20 00:42:18 | 显示全部楼层

工作环境在70度啊伙计

发表于 2016-5-20 15:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
用一般的阻容电路即可。
发表于 2016-5-20 22:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
固态继电器不行么
 楼主| 发表于 2016-5-20 22:44:03 | 显示全部楼层

就是考虑到工况环境,辐射温度有65度,加上散热片自身发热,所以.........