大家帮帮忙冷藏库压机不制冷,咋回事啊。

[复制链接]
发表于 2016-5-12 12:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年本人换的新的3P的380V的安康压机今天不制冷了,压机电流2.50,压力没测不会是压机坏了吧,在线等,先谢了。
发表于 2016-5-12 13:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
电流过低,堵死了吧。
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:15:45 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-12 13:00
电流过低,堵死了吧。

应该是多少电流啊
发表于 2016-5-12 21:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
找名牌看撒,估计是缺氟或者堵了
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:41:38 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-12 21:32
找名牌看撒,估计是缺氟或者堵了

今天下午测试低压为负值,高压9公斤,估计是堵了吧。
发表于 2016-5-12 21:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
也可能电池阀坏了,也可能堵了。反正就是一个道理。
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:44:18 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-12 21:49
也可能电池阀坏了,也可能堵了。反正就是一个道理。

谢谢指点。
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:30:48 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-12 21:49
也可能电池阀坏了,也可能堵了。反正就是一个道理。

今天卸掉过滤器和电磁阀发现都是好的,郁闷了,是否膨胀阀坏了,调了一下没反应,求大家帮帮忙看看啥问题,压机电流2.0,整机电流4.0,先谢了。
发表于 2016-5-14 22:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
听下管路的声音,急促的气流声应该是缺氟
发表于 2016-5-15 12:27:57 | 显示全部楼层
压缩机的吸排气能力来判断压缩机的好坏。然后在来检测系统。如果是低压为负值,高压压力不高。极有可能是系统存在泄漏。