求阻75KW发电机不发电

[复制链接]
发表于 2016-5-11 18:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 七彩维修 于 2016-5-11 19:21 编辑

    一台75KW发电机正常发电突然没电压,检测后发现励磁机转子线圈烧了,两个半月型整流桥有一个击穿,用摇表摇主定子和转子是好的,换了励磁机转子线圈,整流模块,启动柴油机不发电,频率有没电压,模块的正负极各有半截导线,会不会是接离波电容的?或者是压敏电阻?
     请有经验的师傅指教,谢谢!!
发表于 2016-5-11 18:59:44 | 显示全部楼层
详细图照片,新旧励磁机对比照!???
 楼主| 发表于 2016-5-11 19:20:52 | 显示全部楼层
遇上 发表于 2016-5-11 18:59
详细图照片,新旧励磁机对比照!???

抱歉没有照片
发表于 2016-5-11 20:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
是不是兰电的75无刷
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:26:24 | 显示全部楼层
yageguahua 发表于 2016-5-11 20:22
是不是兰电的75无刷

上海科浦电机有限公司的

发表于 2016-5-12 13:47:11 | 显示全部楼层
用电池充磁了吗?井流管正、,负极接线实际是充磁连接线。
发表于 2016-5-12 23:27:59 | 显示全部楼层
楼上说得对,励磁机要冲磁,外电起励!
发表于 2016-5-12 23:38:03 | 显示全部楼层
发电机一般不用压敏电阻。检查线圈和接线没有错误后,启动发动机转起来,用电瓶12伏或者24伏用软线接到滑环上,如果都正常就会有电压输出。断开电瓶电压输出正常就可以了。如果断开电瓶不发电就检查励磁回路。
发表于 2016-5-13 07:04:41 | 显示全部楼层
我是外行,家里也有一个不发电,进来看看,完全看不懂,
发表于 2016-5-13 07:14:32 | 显示全部楼层
更换上述元器件之后,需要重新充磁的