电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2586|回复: 5

变频空调加制冷剂的问题

[复制链接]
发表于 2016-5-11 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户自己拆的空调,只是关了外机的阀拆的,管道连接管和内机内的制冷剂跑了,现在想让我安装并且补充制冷剂,由于是变频的,搞得不多,咨询大家,是否在安装好抽真空后就可以加了,原来外机的制冷剂不放掉可以吗?另外现在外面的气温大约在25度左右,加到几个表压?
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:42:52 | 显示全部楼层
请回复!!谢谢
发表于 2016-5-11 10:43:45 | 显示全部楼层
哎。。。请加  7-9  个压就差不多啦!!!!
发表于 2016-5-11 10:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果是30多度高温天气,开机后设置27度快加至0.8左右,就行了。最好:放光原来R410抽空,称重法填加。因为变频空调在不同温度下压缩机转速不一样。
发表于 2016-5-11 11:34:23 | 显示全部楼层
放氟抽空定量加注
发表于 2016-8-27 22:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
连接好大小阀,全部打开。抽真空30分钟左右。负压、表阀关闭静止5到10分钟观看表负压有没有变动。如果回正压,表示有泄露。处理故障后加液。R410a,定量用称加。制冷模式下,0.8个压。配合电流表看。看看制冷效果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:34 , Processed in 0.051778 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表