今天维修一台8匹的机组 高压1.1  低压是0.4   库温就降到10度 定的是2到6度  压机机头热的要冒烟了冷凝器吹凉风 正常的冷凝器是吹暖风的 加氟也是一样的 高压不上低压不降 各位高手给指点一下是怎么回事
发表于 2016-5-9 16:42:03 | 显示全部楼层
系统有堵的地方
发表于 2016-5-9 16:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
再加点雪种试试
发表于 2016-5-9 17:56:23 | 显示全部楼层
我最讨厌的是不写压力单位!
检查压缩机的气阀和缸垫是否损坏?很可能是损坏后压缩机串气了,所以高压也不高。
 楼主| 发表于 2016-5-10 07:50:01 | 显示全部楼层
谢谢荣昌版主问题解决了  就是缸垫坏了  高低压串气了
发表于 2016-5-10 08:06:18 | 显示全部楼层
高手总是有办法解决的