荣大师请指教!

[复制链接]
发表于 2016-5-9 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

荣大师你好!请教个问题 10立方左右冷库 3P泰康 R22,库温要求-18以上。更换danfoss过滤器+膨胀阀+2号芯,工作5小时以上 库温-15度,低压0.15-0.17pma 高压1.4-1.5pma 压缩机吸气口上霜。   需要怎么处理才能达到要求? 谢谢!
发表于 2016-5-9 18:25:03 | 显示全部楼层
系统配置是可以的,低压压力与当时库温下的蒸发温度和压力稍微偏大了一点点,只要适当关小一点点膨胀阀即可,压缩机上也不会结霜的。
只是降温时间太长了,不知压缩机的气密性如何,库房的密封性,操作调整还要再细化点。
发表于 2016-5-9 18:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 18:25
系统配置是可以的,低压压力与当时库温下的蒸发温度和压力稍微偏大了一点点,只要适当关小一点点膨胀阀即可 ...

大师吸气压力都0.15了,蒸发压力对表都-30多了。还关膨胀阀。冰箱修多了吧,你真是笑死我了。尝试开大膨胀阀,慢慢调节。排气压力如果超过1.9就放氟吧

评分

参与人数 1威望 -4 收起 理由
荣昌制冷 -4 你懂个P!

查看全部评分

发表于 2016-5-9 18:40:04 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-9 18:31
大师吸气压力都0.15了,蒸发压力对表都-30多了。还关膨胀阀。冰箱修多了吧,你真是笑死我了。尝试开大膨 ...

“吸气压力0.15,蒸发压力对表都-30多了”,是不是你脑子进水多了???不懂乱弹琴!看来你还真是个制冷白痴!与力博特一个样!
发表于 2016-5-9 18:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 18:40
“吸气压力0.15,蒸发压力对表都-30多了”,是不是你脑子进水多了???不懂乱弹琴!看来你还真是个制冷 ...

到底谁不懂,笑死我了是0.15不是1.5.谁脑子进水了。我天天调试机器。你天天凭空想象

评分

参与人数 1威望 -4 收起 理由
荣昌制冷 -4 你永远也不会懂,我也没有必要为你说!

查看全部评分

发表于 2016-5-9 18:56:57 | 显示全部楼层
版主了不起?说实话我看错单位了,我一般低压全用bar做单位的,
发表于 2016-5-9 19:03:07 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-9 18:46
到底谁不懂,笑死我了是0.15不是1.5.谁脑子进水了。我天天调试机器。你天天凭空想象

是我不好看错单位了,不过你版主了不起?说人脑子进水?一般我用BER做单位的,你是江西的吧,我告诉你南昌的双汇高架库都我们做的。别和我摆架子。莫说那些空话。说的有意思?你不是说膨胀阀不能调么?怎么又叫关膨胀阀了?过热度在4.8左右。吸气压力正常过热度在5度,开小一点点也可以,我懂不懂你自己去分析。至于温度下不来是该除霜了。
发表于 2016-5-9 19:12:57 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-9 18:46
到底谁不懂,笑死我了是0.15不是1.5.谁脑子进水了。我天天调试机器。你天天凭空想象

不过我可以向你透露一些我的制冷身世:
1975年10月,我进入原工作单位开始接触制冷,可以说从此而改变了我的一生,我与它结下了不解之缘。工作期间,编写了《制冷操作规程》、《制冷系统的安全管理规则》、《氨制冷的安全规程及处理方法》等技术文件。主持全厂大型制冷设备的设计安装及调试;培训了数批操作维修及管理人员;应邀参与了周边省市和两次赴深圳参与数项制冷工程的设计、安装、维修及调试等;1994年吸收为“中国家用电器维修协会”的首批会员,是全县唯一具有制冷专业资质人员。从编写《操作规程》到培训操作人员;从岗位操作到维修保养;从工程设计到安装调试;从一名普通的操作工到车间科室干部,工程师,凭着自己的刻苦精神和顽强执着的毅力,艰难地走到了今天。
我亲手设计的制冷系统,吸排气总管你人可以卧身爬得过去,44万大卡/时的制冷机组4台,8SJ170单机双级压缩机4台,在当时全地区是最大的制冷系统,全省都屈指可数,被评为优质样板工程,这些你懂吗?

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
投桃报李 + 3 荣老师,佩服佩服

查看全部评分

发表于 2016-5-9 19:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 18:40
“吸气压力0.15,蒸发压力对表都-30多了”,是不是你脑子进水多了???不懂乱弹琴!看来你还真是个制冷 ...

哈哈,我白痴了,是白痴了看错单位了。但是你说话口气牛逼到极点了。蛮横不可理喻,不是懂那么一点点,自己脑补下就做大师的。我会的不多,也就是干了8年冷库做了几百个冷库而已。没你厉害,吃的盐都比我吃的饭多,该高血压了吧。
发表于 2016-5-9 19:52:54 | 显示全部楼层
荣昌老师厉害!!!我现在也在设计冷库中,向你学习!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 15:59 , Processed in 0.065657 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表