行车电磁吊跳50A空开

[复制链接]
发表于 2016-5-9 01:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电磁吊隔离变压器380转220,42KW,前一阵老跳初级50A空气开关,摇表测量还算正常,后来更换隔离变压器,使用一天后,又跳了一次空开,合上后用了一个星期也没跳了,不知什么原因,换隔离变压器后还跳了一次
发表于 2016-5-9 08:04:41 | 显示全部楼层
让电工检查是什么原因。
发表于 2016-5-9 10:07:09 | 显示全部楼层
换100A的空开。
发表于 2016-5-9 10:48:20 | 显示全部楼层
看似像空开电流量不足。
发表于 2016-5-9 17:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
启动电流大空开选型不当
发表于 2016-5-9 21:31:22 | 显示全部楼层
42000W/380V=110A    空开电流选-选
 楼主| 发表于 2016-5-9 22:42:26 | 显示全部楼层
zhangsm 发表于 2016-5-9 21:31
42000W/380V=110A    空开电流选-选

变压器功率大,实际额定电流不超过60A,一个星期不跳,证明空开容量行了,感谢了伙计
发表于 2016-5-9 23:08:54 | 显示全部楼层
  空开的接触点时间长了后经不住大电流的,建议换成64A的,不要让灰尘进入确保安全。
 楼主| 发表于 2016-5-9 23:38:03 | 显示全部楼层
qinxiao 发表于 2016-5-9 23:08
空开的接触点时间长了后经不住大电流的,建议换成64A的,不要让灰尘进入确保安全。

伙计,哪有64A的空开,我用测温枪也测过了,空开温度极低,如果触点不好会发热,我怀疑是不是新换的变压器在现场放久了,有点受潮,工作一断时间自身发热提高了绝缘
发表于 2016-5-9 23:49:54 | 显示全部楼层
多次启动电磁铁 使50A的空开跳 换大的好