楼主: gusfmu

插座开关关掉后,用试电笔测试火线零线都是亮的,为什么

[复制链接]
发表于 2016-5-8 11:59:23 | 显示全部楼层
一定是那个马大哈电工接的线----开关接在零线上!
发表于 2016-5-8 12:44:32 | 显示全部楼层
这个就是感应电或者回路电呗。开关应该接在火线上的。再则,火地线也应该按规定接才是的。
发表于 2016-5-8 12:57:30 | 显示全部楼层
零线无回路。
发表于 2016-5-8 17:18:20 | 显示全部楼层
开关断零,不是断火,还是调一下吧。一定要注意安全
发表于 2016-5-8 21:18:53 | 显示全部楼层
开关关掉,只是零线,火线是通的与用电器产生回路
发表于 2016-5-9 08:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
控制火线!
发表于 2016-5-9 09:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
用一个带开关的灯试一下,故意把零线接入开关,火线不走。开关灯后再测量灯头,虽然灯不亮,所有线都带电,想想道理就可以你用一个带开关的
发表于 2016-5-25 21:06:49 | 显示全部楼层
因为开关接在零线了,插座又带有还指示灯,小灯是并联在插座两端的。
发表于 2016-5-25 22:36:27 | 显示全部楼层
再琢磨琢磨,错误在于开关接在零线上,应该改过来。改过来后你再测试看看。
发表于 2016-5-26 07:13:11 | 显示全部楼层
须注意:现实中有时零线开路时,亦会发现电笔测零线与火线都有电(尽管开关接于火线上)。