电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6628|回复: 8

冷库制冷剂系统打压保压,气温对压力有多大影响。

[复制链接]
发表于 2016-5-7 18:51:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近正在安装4个冷库,系统保压,低压1.45mpa,大概是下午3点充的氮气,等第二天到了1.43mpa,基本在1.44mpa左右晃动,有5天了,应该是不漏吧。
还有一个是低压表1.65mpa,3天后降低,0.25mpa,这个是不是就微漏了,后来把膨胀阀口紧了紧,打压到1.65mpa,第二天降低0.05mpa,请老师们分析,还有就是气温影响多大,多少范围内波动是正常。
发表于 2016-5-7 19:12:11 | 显示全部楼层
压力表在正常变化范围
发表于 2016-5-7 19:15:21 | 显示全部楼层
要是夏天还会回升一点的
发表于 2016-5-7 19:34:59 | 显示全部楼层
冷库没有搞过,不过冰箱一般保压都要2.0MPA,冷库应该也最少这样的压力吧!
发表于 2016-5-7 21:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
温度高压力也高,高低压有时会串气。但是如果高压走高,低压走低。就是漏
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-7 21:01
温度高压力也高,高低压有时会串气。但是如果高压走高,低压走低。就是漏

不明白。高低压是通的
发表于 2016-5-9 22:03:07 | 显示全部楼层
干活吧  没事
发表于 2016-5-9 22:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2016-5-7 22:29
不明白。高低压是通的

有电磁阀怎么通,除非你把电磁阀打开。不知所云,所以我们一般打压高低压接管做平衡,开启电磁阀,防止压力互串看不出来
发表于 2016-5-15 15:19:02 | 显示全部楼层
高低压一起保压,有泄漏,压力就会大幅度下降。压力可以适当的高点。同时也可找出系统薄弱环节。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:18 , Processed in 0.061258 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表