荣昌制冷老师进来帮我看看

[复制链接]
发表于 2016-5-7 01:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 695834329 于 2016-5-7 01:03 编辑

新建一冷库,4p的三洋压缩机,温度是0到4度,现在的问题是冷库没到0度的时候压缩机回气管连接压缩机的部位结霜,不太严重,排气管用手能摸着,排气管温度不高,还有就是压缩机启动透镜里面的油冒泡,最主要的一点就是压缩机到了0度自动停机,回温太快,冷库到了0度之后用不了5分钟就升温到4度,我这是两个冷库,保温做的都是一样的,是什么原因升温快呢,还有就是压缩机没有装电磁阀,这些问题希望老师帮到我,高压启动大概是1到1.5低压是0.2
发表于 2016-5-7 01:58:47 | 显示全部楼层
没放东西。
发表于 2016-5-7 05:51:05 | 显示全部楼层
库温回升快,要弄清楚库温是怎么测的?温度感应放在什么部位?规范的应该将感温悬空在库房中间。此外库房及库门的保温密封等也很重要。
膨胀阀应保持它的出厂状态,压力调节杆应处中间位置上,以后也不要随便调动。压缩机的润滑油里出现泡沫,就是因为制冷剂液体进入了压缩机里面了,其中膨胀阀的开启度过大是主要原因。
做好了这些,如果压缩机还会结霜,排温较低,足以说明系统中的制冷剂加注过多,应予放去。
 楼主| 发表于 2016-5-7 07:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 05:51
库温回升快,要弄清楚库温是怎么测的?温度感应放在什么部位?规范的应该将感温悬空在库房中间。此外库房及 ...

回温快是看的温空开关显示版上的,低压运转0.2应该是氟利昂加注的正好吧,如果0.2还多的话到了0.1还会制冷吗,压缩机透镜冒泡是不是没有电磁阀的缘故呢,排气换的温度多少算正常呢,还有就是压缩机工作正常制冷也正常,如果排气管不热对压缩机有什么坏处吗
 楼主| 发表于 2016-5-7 07:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-5-7 01:58
没放东西。

恩是的,但是我两个库都一样的材料,就这个库不保温,不应该啊,是不是温空探头坏了
发表于 2016-5-7 08:10:38 | 显示全部楼层
695834329 发表于 2016-5-7 07:44
回温快是看的温空开关显示版上的,低压运转0.2应该是氟利昂加注的正好吧,如果0.2还多的话到了0.1还会制 ...

公司一台-55度到80度的箱子,一级压缩机回气负压还在制冷(r404A),制冷剂不能太多,不然湿度温度上不去
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 05:51
库温回升快,要弄清楚库温是怎么测的?温度感应放在什么部位?规范的应该将感温悬空在库房中间。此外库房及 ...

压缩机停机看透镜油到了最高位了
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 05:51
库温回升快,要弄清楚库温是怎么测的?温度感应放在什么部位?规范的应该将感温悬空在库房中间。此外库房及 ...

机器停机高压是0.6低压是0.55,机器运转高压是0.9低压是0.2请问氟正不正常,机器运转看透镜在三分之二处,停机油超过透镜最高度
发表于 2016-5-7 10:39:58 | 显示全部楼层
695834329 发表于 2016-5-7 08:31
机器停机高压是0.6低压是0.55,机器运转高压是0.9低压是0.2请问氟正不正常,机器运转看透镜在三分之二处 ...

压缩机的油面一般在视油镜的1/2处,不得少于1/3,不得高于2/3。
以后压力要注明单位,既是一种负责,也是对他人的尊重。
我问的是温控的感温头放置在库房的何处?规范的应该将感温悬空在库房中间。
膨胀阀的事(调节杆))怎么不见说?
把压缩机上的霜化掉再说,压缩机在任何时候,任何情况下都不得有结霜现象出现!
 楼主| 发表于 2016-5-7 10:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 10:39
压缩机的油面一般在视油镜的1/2处,不得少于1/3,不得高于2/3。
以后压力要注明单位,既是一种负责,也 ...

不好意思老师,我也不懂,压力是mpa,温空探头在冷风机后面铝片上插着,停机透视镜的油位是满着的,膨胀阀师傅安装的时候调大了一点,现在主要问题是压缩机连接冷凝器的排气高压管不烫手,拿手能握着,机头回气管连接压缩机的位置有霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:20 , Processed in 0.062117 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表