冷冻水机高压报警

[复制链接]
发表于 2016-5-6 23:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
重庆嘉陵半封闭螺杆压缩机正常运行时,低压0.43MPa,高压1.85mpa,冷却水进水温度30.1,出水温度32.8,  冻水进水12度,出水10.6度,水冷式散热器用毛刷清洗且不脏,时常产生高压报警,高压上限1.9MPa,以前使用正常,哪里有问题呢,该怎样处理?谢谢
发表于 2016-5-7 00:49:20 | 显示全部楼层
排除高压开关不良的情况下应该还是散热问题
发表于 2016-5-8 17:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护调的多少啊
发表于 2016-5-8 19:49:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-17 19:48:23 | 显示全部楼层
水流量,水温等
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:02:26 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-8 17:31
高压保护调的多少啊

高压设定1.9MPa左右
发表于 2016-5-17 20:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
我见过的r22冷水机组高压最小也调的是2.0mpa
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:22:11 | 显示全部楼层
是的,以前也是这么多但没有跳闸保护
发表于 2016-5-17 20:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水过滤器没堵吧。
发表于 2016-5-18 21:36:33 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-17 20:11
我见过的r22冷水机组高压最小也调的是2.0mpa

一般高压2.6