电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6400|回复: 15

冷冻水机高压报警

[复制链接]
发表于 2016-5-6 23:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
重庆嘉陵半封闭螺杆压缩机正常运行时,低压0.43MPa,高压1.85mpa,冷却水进水温度30.1,出水温度32.8,  冻水进水12度,出水10.6度,水冷式散热器用毛刷清洗且不脏,时常产生高压报警,高压上限1.9MPa,以前使用正常,哪里有问题呢,该怎样处理?谢谢
发表于 2016-5-7 00:49:20 | 显示全部楼层
排除高压开关不良的情况下应该还是散热问题
发表于 2016-5-8 17:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护调的多少啊
发表于 2016-5-8 19:49:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-17 19:48:23 | 显示全部楼层
水流量,水温等
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:02:26 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-8 17:31
高压保护调的多少啊

高压设定1.9MPa左右
发表于 2016-5-17 20:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
我见过的r22冷水机组高压最小也调的是2.0mpa
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:22:11 | 显示全部楼层
是的,以前也是这么多但没有跳闸保护
发表于 2016-5-17 20:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水过滤器没堵吧。
发表于 2016-5-18 21:36:33 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-17 20:11
我见过的r22冷水机组高压最小也调的是2.0mpa

一般高压2.6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:17 , Processed in 0.058559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表