发表于 2016-5-8 23:24:59 | 显示全部楼层
先检查行程开关,还有连接线
发表于 2016-9-12 11:30:58 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2016-5-6 22:27
检查行程开关和联锁回路

我赞同 能停止证明行程开关常闭触头已断开 不复位可能是行程常开触头接触不良不闭合,还有就是接触器连锁的辅助触头
发表于 2016-9-12 11:31:09 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2016-5-6 22:27
检查行程开关和联锁回路

我赞同 能停止证明行程开关常闭触头已断开 不复位可能是行程常开触头接触不良不闭合,还有就是接触器连锁的辅助触头
发表于 2016-9-17 11:10:21 | 显示全部楼层
正转到位的限位开关在正转到位时给电机停止信号,使电机停止,同时这个正转到位的限位开关也是电机反转的启动型号。