冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2016-5-5 15:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-5 22:04:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 12:24
系统结霜的原则:库温在0度以上时,系统的任何部位和部件都不得有结霜现象出现!
只有当库温稳定在0度以 ...

膨胀阀 一共能开5圈多一点,我开了两圈半多  今天我也没有去,今天忙别的了,没有去,我去的时候我吧膨胀阀在稍微调大一点试试 4号芯很确定的 阀芯上04的标志  库温 在5度的时候膨胀阀就开始慢慢结霜了
发表于 2016-5-6 04:48:41 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-5 22:04
膨胀阀 一共能开5圈多一点,我开了两圈半多  今天我也没有去,今天忙别的了,没有去,我去的时候我吧膨胀 ...


丹弗斯膨胀阀怎么是这样的?阀杆的调节总圈数只有5圈多一点?我都怀疑它不是4#阀芯。
库温在5度的时候膨胀阀怎么能结霜呢?0度就有霜都不算正常!应该在负温度时系统才开始有结霜现象出现,那都是首先出现在膨胀阀后的出液管上,然后才发展到蒸发器上,蒸发器开始结霜了,膨胀阀的阀体才慢慢开始结霜的。怎么能在5度的时候就结霜呢?显然说明膨胀阀的进口处存在堵塞;或者阀的开启度过小;或者系统中的制冷剂还不足,所以它就会在5度时就开始结霜;所以低压压力就会很低,与当时库温下的蒸发温度不相对应;所以就会制冷慢,降不下库温。
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:41:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-6 04:48
丹弗斯膨胀阀怎么是这样的?阀杆的调节总圈数只有5圈多一点?我都怀疑它不是4#阀芯。
库温在5度的时候 ...

确实是4号芯啊,荣老师 要不你吧QQ 或者微信也可以 我加你到地方我给你发照片
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:44:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-6 10:46 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-5-6 04:48
丹弗斯膨胀阀怎么是这样的?阀杆的调节总圈数只有5圈多一点?我都怀疑它不是4#阀芯。
库温在5度的时候 ...


蒸发温度比库温低5-8度, 假如现在库温是5度  蒸发温度也就是0-负2度  过热度应在5-3度 是这样吗 荣老师 今天我就去 我吧膨胀阀开大一圈  32的钢管,中间链接的铜管子 都是19的 回气管也是19的  是不是 在这连接管上系统压损很大
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:01:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-6 04:48
丹弗斯膨胀阀怎么是这样的?阀杆的调节总圈数只有5圈多一点?我都怀疑它不是4#阀芯。
库温在5度的时候 ...

荣老师,前两天有点事情 没有去,今天过去了, 膨胀阀调大一圈,  开机膨胀阀出口不结霜,但是里面排管结束,当时库温零上22度  当温度到5的的时候膨胀阀出口结霜,阀体接虚爽 手一模就化掉了, 库温3度的时候 里面排管全部结霜,压缩机身上也是爽, 低压压力1.5公斤, 然后我吧感温包取下,用手握着 低压压力没变化,不升高也不变低,一直维持在1.5公斤上, 是不是膨胀阀阀体坏了? 我回想下你之前说的膨胀阀开启度小,或者缺制冷剂,  今天我又加了2公斤 还是那个样子  手握着感温包应该压力有所上升的啊 但是不会动
发表于 2016-5-7 15:03:21 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-7 14:01
荣老师,前两天有点事情 没有去,今天过去了, 膨胀阀调大一圈,  开机膨胀阀出口不结霜,但是里面排管结 ...

膨胀阀的感温包与回气管是怎么结合的?
先不要调动膨胀阀,把其它事项都做好一一排除后再说。调回去,把压缩机上的霜融化掉再说。
我说过无数次,库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!库温零上22度的时候蒸发排管怎么能结霜呢?5度时膨胀阀的出口怎么能结霜呢?0度就有霜都不算正常!应该在负温度时系统才开始有结霜现象出现,那都是首先出现在膨胀阀后的出液管上,然后才发展到蒸发器上,蒸发器开始结霜了,膨胀阀的阀体才慢慢开始结霜的。
 楼主| 发表于 2016-5-7 18:47:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-7 18:49 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-5-7 15:03
膨胀阀的感温包与回气管是怎么结合的?
先不要调动膨胀阀,把其它事项都做好一一排除后再说。调回去,把 ...


膨胀阀调大也是那样啊,我非常确定是4号芯,阀芯坏了吗  过滤网 我是换的新的 旧的也不堵 ,开机运行大概5分钟 排管顶部全部都挂一层覆霜, 膨胀阀出口不结霜 只是凉,到5度的时候膨胀阀 出口出现覆霜,慢慢曾多,指导整个阀阀体,,  开机的时候 高压15公斤,低压2.5公斤,  停机的时候高压11.5公斤, 低压0.7公斤 这个是我自己的表看的  机组上的表比我的表低0.2公斤压力

零下13.5度

零下13.5度

-15度到停机状况

-15度到停机状况
发表于 2016-5-7 19:05:08 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-7 18:47
膨胀阀调大也是那样啊,我非常确定是4号芯,阀芯坏了吗  过滤网 我是换的新的 旧的也不堵 ,开机运行大 ...

膨胀阀开大了,压缩机上在任何时候和任何情况下千万不能结霜!最多只能结霜到吸气角阀上。
看膨胀阀的进气端和伞形阀盖上都是霜了,这两处是不能结霜的。如果膨胀阀没开大,则说明系统中的制冷剂加注过量。
不说当时的实际库温,只说压力多少是没有意义的。结霜的部位什么时候应该结霜,也得根据当时的库温判断。
膨胀阀的感温包是怎样与回气管结合的也没说。
发表于 2016-5-9 20:14:26 | 显示全部楼层
这好你是氟也加太多了吧,调整那个阀呀,太费时间,我调整了一上午,就坐那看到,看一上午,才OK!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:23 , Processed in 0.059626 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表