冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2016-5-4 17:20:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌制冷 发表于 2016-5-4 01:27
在此问题上说别人是被某人“洗了脑”,你说你的心术正不正?我说你心术不正指的是这个。心术正不正与调节膨 ...

荣老师,您帮帮我吧!一个5匹的半封闭机组,带110米排管,丹氟斯膨胀阀外平衡四号芯,这个四号芯,是原装的,我换个三号芯,效果不是很好,我有换过来啦,现在库内温度16.5度,高压11.5公斤,低压0.2公斤,温度啦的很慢,从10到零下17度需要三个小时,还是空库,低压是不是太低啦
发表于 2016-5-5 04:34:59 | 显示全部楼层
库温是零上16.5度?如果是,假设R22制冷剂,此时的蒸发温度约为11度左右,对应R22的压力约为0.703MPa绝压=0.603MPa表压≈6kg表压左右。即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在5~5.5kg表压左右。而你的低压只有0.2kg,低压太低了,制冷量过小,你说库温能下得快吗?
即使库温是零下16.5度,蒸发温度约在-21度左右,对应R22的压力约为0.236MPa绝压=0.136MPa表压≈1.36kg表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在1kg左右,比较你的低压也太低了,你说库温能下得去吗?
发表于 2016-5-5 04:36:32 | 显示全部楼层
投桃报李:
荣老师,五匹半封闭机组,带110米排管,外平衡膨胀阀四号芯(中间位置),空库,从10到零下17度需要3个小时,快停机的时,高压11.5公斤,低压0.2公斤,结霜到压缩机后盖上,是不是里面排管太少了?谢谢荣老师帮帮我
荣老师,五匹半封闭机组,带110米排管,外平衡膨胀阀四号芯(中间位置),空库,从10到零下17度需要3个小时,快停机的时,高压11.5公斤,低压0.2公斤,结霜到压缩机后盖上,是不是里面排管太少了?谢谢荣老师帮帮我
发表于 2016-5-5 04:37:50 | 显示全部楼层
库容是多大的?膨胀阀和阀芯都没配错。
发表于 2016-5-5 04:38:59 | 显示全部楼层
投桃报李:
外尺寸 长4.3米 宽3米 高2.5  里面排管只有110米 东墙只有 长1.3米的排管8根 因为门正好在中间  我这个是我移动的库  现在 刚开机的时候低压2公斤,然后慢慢 到停机 是0.2公斤 霜接到压缩机后盖上一点  油温大概有60度作用, 排气管 不敢摸   不小心碰到 吧我胳膊上烧一个小泡  缸头 用手能摸3秒
发表于 2016-5-5 04:39:47 | 显示全部楼层
投桃报李:
现在膨胀阀在 中间位置, 在开大点吗?  因为今天在现场用手机上维修网 看 温度对照表,上 就按照-28度的蒸发温度 低压最少也得0.9公斤啊  可以低压压力太低了   真的不知道这么办
发表于 2016-5-5 05:03:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 04:38
投桃报李:
外尺寸 长4.3米 宽3米 高2.5  里面排管只有110米 东墙只有 长1.3米的排管8根 因为门正好在中间 ...

这么大的库,配5P压缩机是对的,膨胀阀的配置及调节也是没问题的,关键是低压压力与当时库温下的蒸发温度不相对称。不知膨胀阀的进口滤网是否存在堵塞?如果存在堵塞,膨胀阀结霜就会超过45度,进口螺帽端也会结露,甚至结霜(正常时,进口管及螺帽的温度比体温高,甚至有点温热感);
你可以试着用扳手或铁锤在膨胀阀的阀体两侧分别反复敲敲,如果十分钟后低压压力还不会变化,或者膨胀阀不堵,检查视液镜里是否有泡沫?考虑系统中的制冷剂是否到量?
发表于 2016-5-5 09:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:50:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-5-5 11:01 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 05:03
这么大的库,配5P压缩机是对的,膨胀阀的配置及调节也是没问题的,关键是低压压力与当时库温下的蒸发温度 ...


刚开机膨胀阀出口冒冷,然后慢慢结霜,最后除了进口不结霜,膨胀阀都是结霜,过滤网我更换的新过滤网 ,荣老师,都说膨胀阀结霜90度,我在我门这里见的 丹弗斯膨胀阀 都是除了进口衲子不结霜外 其他地方都结霜,,这机组上没有视液镜 因为这个库都改过一次了  这个库8年了
发表于 2016-5-5 12:24:11 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-5 10:50
刚开机膨胀阀出口冒冷,然后慢慢结霜,最后除了进口不结霜,膨胀阀都是结霜,过滤网我更换的新过滤网  ...

系统结霜的原则:库温在0度以上时,系统的任何部位和部件都不得有结霜现象出现!
只有当库温稳定在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后是蒸发器,当蒸发器全部结满霜后,才会结霜到回气管,最后到吸气阀为止。
膨胀阀在库温-2度以下时才开始结霜,进液端和伞形阀盖在任何情况下都不得结露或结霜!
有必要确认一下膨胀阀是否是4#阀芯?开启度是否确实是在中间位置上?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:11 , Processed in 0.062753 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.